可否通過微動開關,時間繼電器,電磁閥實現氣缸動作的定時功能,求手繪接線圖?

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-10-30 12:18:14 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教社友:可否通過微動開關控制時間繼電器DH48S-1Z,進而控制電磁閥實現氣缸動作的定  時功能,求手繪接線圖則可?, y6 M: p( P( u% n/ m9 E
" Q! T% d3 w6 o! q6 P
具體氣缸的動作:首先開啟電源開關后,用手按下微動開關,電磁閥4V210-
: o7 \  x! P* z: m! c  g/ T
% Y  Y. b: Y2 ~08DC12V開啟,氣缸出,按設定時間保持15s后,電磁閥自動關閉,氣缸退回;再
6 T  \$ [5 w3 D9 S1 L0 d( ]
3 N- ^0 \: @; X: ]7 B1 O按下微動開關,進入下一循 環。使用DC12V的電源,下面是時間繼電器DH48S-1Z的原理圖
  |4 V# S/ Q, J6 Y% e9 [! a3 _
* o  E' `. Z* q: c( e7 U$ X

) v: D5 F0 A& K; E! J4 Q1 `# X& r9 g+ e. U* [( D7 W/ Q; O; h$ ~0 ]; e/ O6 G( d$ u
6 T- R$ l: T+ o) ]/ B

$ K# W; H1 @# v- m- G
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-10-30 12:51:27 | 只看該作者
嗯嗯,可以,把啟動-保持-停止換成時間繼電器
3#
發表于 2017-10-30 15:37:47 | 只看該作者
可以的
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-10-30 16:30:24 | 只看該作者
這個功能可以實現
5#
 樓主| 發表于 2017-10-30 18:41:58 | 只看該作者
午子仙毫 發表于 2017-10-30 12:51, I1 P% V: z- p, d; a
嗯嗯,可以,把啟動-保持-停止換成時間繼電器

/ _! A$ N. Q8 z$ a5 j您好,可否畫一張接線圖,標上時間繼電器上的1-8的序號,手繪的草圖即可,先謝謝了
6#
發表于 2017-10-30 20:28:32 | 只看該作者
帥鍋多看看說明書會更有效果    真的不難
7#
發表于 2017-10-30 20:49:09 | 只看該作者
原理沒有問題,細節需要現場逐步去調試