求助:PLC中如何用撥碼開關控制時間

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-3-19 16:19:13 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位老大,我現在正用PLC改造一個制磚機,由于現場條件十分惡劣,無法用接近開關行程開關之類控制傳送帶的移動距離,決定用定時器來控制電機運轉時間來間接控制輸送距離,想用兩位撥碼開關做定時器的輸入,這樣輸送距離可以隨時的調整,可不知道怎樣才能把撥碼開關上的數字變換為定時器的時間,還有就是撥碼開關與PLC怎么接線的?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-3-19 19:13:28 | 只看該作者
大河010網友好!1 @& H+ {9 W( F

: H* u  K& C: I4 W7 z利用PLC的外設輸入口方案。  ?; ^1 {  t& l* o3 D2 V) I5 [
1、“撥碼開關”經“四--十譯碼器”譯碼,得到從0~~9十個輸出端。( n% b2 d& ~) E' `+ c5 M# o' A
2、這十個輸出端與PLC的外設輸入端口連接。
0 W9 H4 r+ ~; y1 c' V3、編一一對應的讀取外部端口的程序,每一個端口對應一個延時程序。0 u3 |8 ?# }9 U6 l! w
.
& K$ I$ R) D7 O( Wsyw  080319---19.13
3#
 樓主| 發表于 2008-3-21 11:45:53 | 只看該作者
謝謝樓上的,可這樣豈不是輸入口要占用十個,設計時只留了四個輸入口,要超出預算的,老板那里不好說的。還有別的什么辦法嗎?只要是能在外部調時間都可以的
4#
發表于 2008-3-21 21:11:14 | 只看該作者
大河010網友好!
. L: w1 f- m3 {5 T3 O' T$ j" z" v& Y
那你就將這四個輸入口與“撥碼開關”一一對應的接上,然后進行BCD碼編程:
/ ~- g# k& E1 F, l9 v四個輸入口分別設為:
: d0 ]. s4 V1 Q; l( C3 {DCBA
+ a- C' y. H& Y! X0 {& U0001===延時1秒
/ A( V; k0 \, i3 f0010===延時2秒  c# C4 Q6 L, x* w+ @  G  E+ i$ s* D
0011===延時3秒' ^6 N! m; Q* m: v7 P0 z! V
0100===延時4秒% D2 }7 V) i8 K# o  Y5 C8 o
0101===延時5秒
+ n7 ^3 P) j8 @6 P6 G0110===延時6秒
: W, ~% T- v' b  m) _0111===延時7秒2 s, d. |7 _" T- E, w; G6 a
1000===延時8秒5 B' X6 P: b( _3 X% F. m) X
1001===延時9秒
9 p4 H, y7 T; y8 y& l) }4 [1010===延時10秒% A1 ^& v) b2 m
1011===延時11秒0 Z. H% M/ V, g7 Y; O9 Z  B  |2 w
1100===延時12秒
/ Y) @/ g( o! s* K2 F1101===延時13秒
, `) @* y+ M# b0 ]" r% b1110===延時14秒
3 m- w! h9 t3 ^$ T+ \1 Q, {/ q1111===延時15秒
) l% g8 g; _$ n/ u
; h2 G$ i$ H0 e/ Y5 `/ J2 Ysyw   080321---21.10
5#
發表于 2008-3-22 20:17:45 | 只看該作者

撥碼開關的使用

每片撥盤開關都有5個觸點,分別代表公共端、8、4、2、1。
5 Y( j5 h) t$ d4 U& U, J3 i當設定值為1時,1的那個觸點和公共端接通。
4 _& j8 L; r8 {- e; f4 W當設定值為2時,2的那個觸點和公共端接通。
, R- z0 w2 J- W9 C. h1 k: E+ h5 k當設定值為3時,1和2的觸點和公共端接通。
, [9 @# H3 Q) ~  I# I3 P+ _$ U9 r. [當設定值為4時,4的那個觸點和公共端接通。" r: Y. E% e( ?2 x( G
當設定值為5時,1和4的觸點和公共端接通。4 Y5 S1 F2 g0 V8 R
當設定值為6時,2和4的觸點和公共端接通。6 @" Y3 L9 }9 N. f, v
當設定值為7時,1、2和4的觸點和公共端接通。
& a; X  r! K, Q3 D" F2 b6 E當設定值為8時,8的那個觸點和公共端接通。5 z, b, Y% S' r3 S$ A7 R! u
當設定值為9時,1和8的觸點和公共端接通。
  ?; W, O/ j' B, Q3 J當設定值為0時,每個觸點和公共點都不接通。
6#
發表于 2008-5-18 15:35:52 | 只看該作者
可有西門子S7-200的PLC,加一個西門子TD400文本顯示器,可通過編程在TD400上方便的設置時間,而且是中文顯示的
7#
發表于 2008-5-18 20:42:00 | 只看該作者
何必搞得那么復雜呢?又不是什么很精密的場合,我給你出個主意吧!
' [# j" M, ]; O, T2 m# @隨便買幾個按扭開關,接到PLC的輸入端,分別給于按扭開關不同的設定量,如:1min、30min、60min等等,利用PLC內部的時間繼電器控制,即簡單又實用,老板肯定會很高興的 怎么編寫程序那就不用我說了吧!
8#
發表于 2011-11-28 11:49:43 | 只看該作者
我也在找這個東西哦,不知道有沒有用呢
9#
發表于 2011-11-28 21:36:54 | 只看該作者
就用四個端子,個位,十位,百位,千位,編一個小程序,計算輸入的數,再用MOV指令作為T的設定,很方便。
10#
發表于 2011-11-29 21:51:57 | 只看該作者
就用四個端子,個位,十位,百位,千位,編一個小程序,計算輸入的數,再用MOV指令作為T的設定,很方便。可以設置任意的時間,我干過。