FANUC OI 車床參數修改控制---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-3-17 14:05:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教:FANUC OI 車床,機床廠家的人來動過后,參數寫入0改1變不了,是不是有哪個參數控制?是哪個參數呀?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-3-17 19:12:22 | 只看該作者
有兩種方法可以做到這樣的效果。4 S% L/ z/ z: F
通過PMC控制一個G信號,參數寫入的狀態被這個信號控制,看看梯圖就知道了。具體是哪個信號可以查維修手冊。
1 ?8 g2 y6 a0 t& p) ?4 w還有就是SETTING畫面的后面有個參數也可以讓你改不了,但好象提示是不能寫入,具體是哪個參數可以查參數手冊,那個畫面里就沒幾個參數,一個一個查,很快的。
, m+ y% G4 p$ m$ s- j+ W  H我手頭沒有手冊,不能幫你查。
3#
發表于 2008-3-18 12:53:03 | 只看該作者
在MDI模式下將setting 3290#7to 0,試一試!
4#
發表于 2008-3-18 22:46:29 | 只看該作者
此功能鎖定是為了保護機床參數,建議在技術人員指導下更改,以免發生意外!