一、泵的布置方式
. B1 b! W" H- N, b# v1 I
/ J) l, g% h0 D w (1)露天布置
9 _! I/ U) E( L, I/ Q8 _9 M2 S 一般將泵集中布置在管廊下方或側面,也可以布置在被抽吸設備附近,主要優點是通風良好,操作和維修方便。若泵布置在管廊下方時,泵出口中心線應對齊,距管廊柱中心線0.6米。
# ]' p8 O- Z5 E5 g# c; w& R& T (2)半露天布置
( [! }8 n- {, K$ ] 半露天布置的泵適用于多雨地區,一般在管廊下方布置泵,在管道上部設頂棚。或將泵布置在框架的下層地面上,以框架平臺作為頂棚。根據泵的布置要求,將泵布置成單排、雙排或多排。! A5 H; }$ L; x( }
(3)室內布置8 ~, \8 @. J! [
室內布置的泵適用于寒冷或多風沙地區,以及工藝有特殊要求的場合。
$ n [; a& V" e/ n+ k. Z* z8 }. [
二、泵的布置要求, ?+ n! P; I1 d: j* u
% _ J) U$ y3 r& A# H$ Y5 h
(1)對于露天或半露天布置的泵,一般使泵與原動機的軸線與管廊軸線垂直。
& f4 B: _) m! i( E2 U (2)對于室內布置的泵,當其輸送液體溫度高于自燃點或輸送液體為液態烴時,應與其它泵分別布置在各自的房間內,并用防火墻隔開。
2 N7 r9 R+ m! e5 ^: H! Z3 j 泵布置在室內時,一般不考慮機動檢修車輛的通行要求。泵端或泵側與墻之間的凈距不宜小于1.2~1.5m,兩排泵之間凈距不應小于2m。
, c7 a4 {- _- _& L 蒸汽往復泵的動力側和泵側應留有抽出活塞和拉桿的位置。
9 Z( M# T# |' l- n5 Y 立式泵布置在管廊下方或框架下方時,其上方應留出泵體安裝和檢修所需要的空間。
7 B( N, X$ {* b' N4 I8 P) E! V 管道布置時,泵的兩側至少要留出一側做維修用。
9 Z0 @$ `" V y* n4 ]0 T2 H: l( g$ u% \
三、泵的安裝間距+ \" ~& p) }! H
) |% n( y- R) [" ~# |6 Z- N2 V 兩臺泵之間的凈距不宜小于700mm,泵前端操作通道不應小于1000mm,對于多級泵,泵前端的檢修通道寬度不應小于1800mm。一般泵的前端檢修通道寬度不應小于1250mm,以便小型叉車通過。 |