一、泵的布置方式
1 ], H  t# Q8 K% Y: S9 V
2 V, n' [# g7 Y! d    (1)露天布置1 u4 A( P* [. @  Y
    一般將泵集中布置在管廊下方或側面,也可以布置在被抽吸設備附近,主要優點是通風良好,操作和維修方便。若泵布置在管廊下方時,泵出口中心線應對齊,距管廊柱中心線0.6米。3 T3 |3 l3 z( S$ e
    (2)半露天布置+ d* Q; w& g8 O  h0 D
    半露天布置的泵適用于多雨地區,一般在管廊下方布置泵,在管道上部設頂棚。或將泵布置在框架的下層地面上,以框架平臺作為頂棚。根據泵的布置要求,將泵布置成單排、雙排或多排。
4 o: x$ I9 c' d, B    (3)室內布置; c# \/ m; z' c! ~0 R8 O
    室內布置的泵適用于寒冷或多風沙地區,以及工藝有特殊要求的場合。
% u' D  \2 E7 L  |
) l2 _% m( q) C2 r1 Z4 F二、泵的布置要求! z# N1 c6 I% i+ o+ A
! s; G; t* Q. y# {' D
    (1)對于露天或半露天布置的泵,一般使泵與原動機的軸線與管廊軸線垂直。
1 e$ m- k' Y9 }. U    (2)對于室內布置的泵,當其輸送液體溫度高于自燃點或輸送液體為液態烴時,應與其它泵分別布置在各自的房間內,并用防火墻隔開。& G) C* G3 o: @8 n* l+ @9 O2 X& N
    泵布置在室內時,一般不考慮機動檢修車輛的通行要求。泵端或泵側與墻之間的凈距不宜小于1.2~1.5m,兩排泵之間凈距不應小于2m。0 o  t2 B3 y$ m/ j% ]: W; m4 m
    蒸汽往復泵的動力側和泵側應留有抽出活塞和拉桿的位置。
" L9 G6 |9 z( d: G2 M- G    立式泵布置在管廊下方或框架下方時,其上方應留出泵體安裝和檢修所需要的空間。
7 e/ W) A# ]7 Z7 {  F: D1 T0 Q4 a    管道布置時,泵的兩側至少要留出一側做維修用。; o; M, A6 i1 F9 o0 P' s2 e( Q6 i; t3 s

! D: q4 }! C5 I+ D+ Z三、泵的安裝間距. s$ H9 |+ A; @6 p6 I4 d0 l. g
$ W# L7 |7 A! U9 {  |5 y
    兩臺泵之間的凈距不宜小于700mm,泵前端操作通道不應小于1000mm,對于多級泵,泵前端的檢修通道寬度不應小于1800mm。一般泵的前端檢修通道寬度不應小于1250mm,以便小型叉車通過。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-9 21:04:20 | 只看該作者
學習一下。
3#
發表于 2009-9-18 22:37:13 | 只看該作者
學習學習!!!!!!!!!!!!!!!!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-24 05:34 , Processed in 0.059932 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表