還有可能是驅動器沒調好,找個明白人看看,不要相信廠家的就一定可以解決問題.遇到新手,把床子都拆光了也不一定能解決問題.當然,對他們要有耐心,高手不是天生的,都是一步一步過來的.想當初我剛入行時也是鬧了不少笑話,就是到現在也不是什么問題都能解決.2 \1 r/ W3 X* X) D0 p; c0 B0 }
簡明點的抗干擾:# l: |/ B _; O- r! } v
保證接地良好,這是基礎.
( j$ p6 }# Q2 Q, @! x驅動和系統之間的連接要盡可能的短,如果是屏蔽線就把屏蔽層也接地,如果是雙絞線的,要盡可能減小非雙絞的長度.
" r* b$ q$ s& T* t- n: f: j' d: o驅動和電機之間的反饋電纜要剝皮接地.
: `1 S" V f) D- n: h+ p' A) _未使用的線要取掉,每一根線就相當于一根天線,尤其是系統上出來的電纜,上面有些線是沒使用的.' i+ g: N! |5 v" R5 @9 z
注意別傷著線了.3 b7 L+ e0 f7 h- g3 y
如果有高頻的變頻器,必須加濾波器.我們剛處理完一臺手輪失控的床子.就是大功率的高頻變頻器的干擾.加上濾波器就OK啦.
% E- P; F) y) m& G% B3 C還有,加磁環能有一定作用,廣數的電纜上應該有磁環的,就是粗粗的那塊.好難看,也不好布線.好系統上都不加,他們是沒辦法才加的. |