有沒有一種泵靠有無溶液來控制啟停?

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-11-8 11:26:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大家,有沒一種泵,管路中有溶液它才啟動,沒水就停止?是不是靠管路兩端的壓差來控制的。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-11-8 23:35:42 | 只看該作者
自由的小貓網友好!+ v8 p) h0 g; k$ {
6 K' q/ `* z7 D9 C
在管路中插上一根懸空的探針電極,用于檢測管路中是否有水。將檢測到的信號
/ j* t" m! L6 P- @/ w. d% f5 x, X送給單片機進行處理既可。
, _2 O% w, g$ f3 S% J
9 W- F, N& F7 M5 v! X+ [* l4 gsyw   071108---23.35
3#
 樓主| 發表于 2007-11-9 08:41:25 | 只看該作者
開門造車大蝦好!& W' F+ t) z( C- C3 z
謝謝支招。加檢測裝置與單片機這樣做是不是有些復雜?
4#
發表于 2007-11-9 12:10:58 | 只看該作者
自由的小貓網友好!
5 O3 Z* P# s/ }( G2 e$ ^' D, F
) }# z; c+ ]' C* e有簡單的:在管內放入一個垂直豎立的鐵質葉片,在葉片上安裝一粒水銀開關(常開),
" }, M+ k$ ]) z8 I% R5 ]) p0 ]當有水流時,管內鐵質葉片倒伏,水銀開關閉合。
! M% _8 @7 U1 _7 ^; F  A6 Z' r5 X4 l/ O  t; u: p7 z
如果在管內不方便,就想法移到管外來。
2 k! @  r( y+ }' k" H& d1 p- H
( [/ y) @' C& Z8 Z: ?syw  071109---12.11