PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響?

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-10-19 11:56:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三菱PLC的DI、DO、AI、AO、通訊模塊在基板上的排列順序對運行時間有沒有影響?謝謝指教!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-10-19 14:30:09 | 只看該作者
這個我以前也沒有好好的考慮過,因為PLC的項目還沒有嚴格到NS極的~~~  r1 K/ s3 b; f

+ C+ }$ t* A( H% q- \0 B$ C( k不過,我想他們的排列順序對95%以上的項目不會有運行時間的考慮!
6 ?# {$ P4 |' z/ m) o% [
, u' L: M. u+ C' I( _( G不知道LZ想知道這個做什么???
3#
發表于 2007-10-19 16:47:47 | 只看該作者
排列對運行時間影響很小,可以忽略不記.但程序的大小對掃描時間有影響.為了掃描順利,一般將特殊模塊(除了I/O,CPU和電源以外的模塊)放置在CPU模塊之后,然后再放置I/O模塊.
: J/ ?# p) `( k" L1 `( ]/ m8 J2 i; I! L主要原因是:, f8 x* B! P+ x5 F. F6 W
1.便于特殊功能模塊計算分配點& G5 I5 n2 j% e4 ~4 Y. T, M
2.掃描快速,便于維護(特殊模塊一般很少有問題)
) R* u( Z; @' U6 Y2 a2 z" y3.I/O模塊更換或追加方便.
4#
 樓主| 發表于 2007-10-22 11:35:14 | 只看該作者

PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響?

謝謝“鬼狼”的指教,本人第一次接觸大型的PLC系統,有很多問題需要了解和處理,有機會能否再深入探討?QQ:6798879 謝謝!
: |  z/ f+ b( l, kTO 隨風而去:本人接觸三菱Q系列的PLC系統,剛剛上手,所以很多問題需要了解和處理,對三菱Q系列了解的不夠詳細,將來自己也要設計,學習過程中!
5#
發表于 2007-10-23 07:37:43 | 只看該作者
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=15169
% A+ F; z( q5 J( q% H8 L% c! Q: L; s) W* m
看看這個你有用沒有,如果缺什么三菱的資料,請短信告知,我這里基本都有,我發給你,0 V4 m* L" w- H) [9 p
因為太多,不可能一下子都發到論壇上來.
6#
 樓主| 發表于 2007-10-23 08:51:13 | 只看該作者

PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響?

非常感謝“鬼狼”的無私幫助!
7#
發表于 2007-10-25 18:47:41 | 只看該作者
呵呵~~~) ~# G4 X5 c* l

( o: l3 C3 j9 n4 H6 C9 A以前也做過兩個Q系列的項目,以后你有什么問題可以大家交流交流的~~~~
8#
 樓主| 發表于 2007-10-29 12:27:54 | 只看該作者

PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響?

謝謝“隨風而去”,有問題肯定會請教你的!