TAF軸流風機進風量如何調整?

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-9-20 19:21:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

因軸流風機工作電流偏小,懷疑風機進風量不夠,想要調整風機葉片的角度,但是有兩級葉片,請問入口與出口葉片的角度應怎樣配合調整風量?

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-9-22 09:49:06 | 只看該作者

Re: TAF軸流風機進風量如何調整?

原帖由 男泥 發表- C; o: v5 w9 j/ D( o3 J; b# |3 K 8 \/ U8 @* M3 z+ n1 ?3 o

因軸流風機工作電流偏小,懷疑風機進風量不夠,想要調整風機葉片的角度,但是有兩級葉片,請問入口與出口葉片的角度應怎樣配合調整風量?

! D+ y N0 ~: n P0 u& F, D2 d

2 s) Y* R- N% T8 R7 g) \- N7 b( N

(1)你的軸流風機工作電流過小,是不是風機配套電機的容量和功率選擇偏小的緣故.

, f% l# _) ]3 i& l# z ]

(2)你的風機有兩級葉片,是不是一級動葉片,另一級是導葉片呢.

3#
 樓主| 發表于 2007-9-22 18:58:42 | 只看該作者

Re: TAF軸流風機進風量如何調整?

風機的配套電機應該不會有問題,其他幾臺同種型號的風機都挺好的.1 B7 A" w# w9 _: s$ c! m2 J
入口是動葉片,出口導葉片,現在只能按照其它幾臺風機葉片的角度來調整,不知道兩級葉片角度之間的配合與風機風量之間理論上的調整關系?
4#
發表于 2007-9-23 21:39:33 | 只看該作者

Re: TAF軸流風機進風量如何調整?


# D1 E/ k5 t3 |. o8 R1 K& |2 l0 N( f2 V  D3 v5 R( Y& P
   你說的兩級葉片也就是動葉片和導葉片的配合了.! ?5 Z3 e5 l4 x/ H. b$ _; {
其中,風機電流小有兩個原因,第一,風機做功不夠,第二,電機功率偏大,你既然說風機的配套電機沒問題.那應該就不是電機的事.
  H7 y, d% j; f" I: d6 a   可能不太好調,要是把它調的不平衡就麻煩了,# o5 P$ H3 a8 Z" {0 q* L
我知道你的問題了,你是想知道風機的動葉片和導葉片兩者角度的配合與風機風量的關系.
2 Z, _5 A6 b1 K0 T, K2 i9 H
- ]& R8 z, J/ }  I  T
5#
 樓主| 發表于 2007-9-24 18:12:47 | 只看該作者

Re: TAF軸流風機進風量如何調整?

對就是這個意思啊動平衡,靜平衡,振動先不考慮!