久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 8224|回復: 15

風道內平均壓力3kpa,濾網前后壓差在30-200pa,如何測差

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-9-6 11:06:35 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風道內平均壓力3kpa左右 ,濾網前后壓差在30-200pa之間。有什么元件和方法可以測差
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-9-6 11:25:06 | 只看該作者
在濾網前后安裝壓力表,或者安裝壓力變送器,都可以測量。
2 A# a8 q! W# m; T# P
3#
 樓主| 發表于 2017-9-6 13:47:49 | 只看該作者
海風1006 發表于 2017-9-6 11:25% w0 @; t# I, @- M
在濾網前后安裝壓力表,或者安裝壓力變送器,都可以測量。
3 T/ E0 K- z- `& a  Z+ f' v* C1 V
精度太差了,主要是有基礎壓力3kpa,量程選大了精度就達不到+ k  `: b  L9 O6 B  r
4#
發表于 2017-9-6 14:31:35 | 只看該作者
以前設備要求內部正壓,用過一個壓差表,你可以搜索看看是否符合你公況
5#
發表于 2017-9-6 15:45:44 | 只看該作者
用壓差計啊,一邊接上端,一邊接下端,量程選好就可
6#
發表于 2017-9-6 15:46:46 | 只看該作者
液壓上有個壓差傳感器不知是否適合這里?
7#
 樓主| 發表于 2017-9-6 16:14:01 | 只看該作者
未來第一站 發表于 2017-9-6 15:46
! g0 B9 y) M  F. e8 @液壓上有個壓差傳感器不知是否適合這里?
( A0 ], ~  u, D& c# i+ `
壓差傳感器我問了問淘寶量程也要選3kpa以上的要不測不了,我買個變頻器把風機流量變小算了。早知不用客戶給的這風機了,流量太大。

點評

量程不夠。  發表于 2017-9-6 20:02
8#
 樓主| 發表于 2017-9-6 16:14:28 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-9-6 14:31) b6 r6 D! E  ]2 m1 i# n: j
以前設備要求內部正壓,用過一個壓差表,你可以搜索看看是否符合你公況

6 A* A* M' s1 M# R% q; E謝了
2 o0 |% Z2 m8 L2 q# z% `8 T' T
( U; C- J$ l/ x( X0 p+ U
9#
 樓主| 發表于 2017-9-6 16:15:56 | 只看該作者
702736 發表于 2017-9-6 15:45% Y; \" r( W- u" N. |
用壓差計啊,一邊接上端,一邊接下端,量程選好就可

8 C, o8 s! P- E& j這壓力變送器量程也要考慮平均圧力不好使. N4 A: i8 B. V/ d7 I# l
10#
發表于 2017-9-6 16:49:17 | 只看該作者
qq652247382 發表于 2017-9-6 16:15
( D- w; L+ ^& f5 L9 e這壓力變送器量程也要考慮平均圧力不好使

' W9 E" A0 ~, l不對,量程根據壓差,耐壓根據基礎壓7 K) w1 v, Z6 L- p- Y
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員