久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 8228|回復: 15

風道內平均壓力3kpa,濾網前后壓差在30-200pa,如何測差

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-9-6 11:06:35 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風道內平均壓力3kpa左右 ,濾網前后壓差在30-200pa之間。有什么元件和方法可以測差
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-9-6 11:25:06 | 只看該作者
在濾網前后安裝壓力表,或者安裝壓力變送器,都可以測量。; K/ @0 P. e5 R, J& }
3#
 樓主| 發表于 2017-9-6 13:47:49 | 只看該作者
海風1006 發表于 2017-9-6 11:251 R, z" a4 ?6 e* k0 p; U
在濾網前后安裝壓力表,或者安裝壓力變送器,都可以測量。
: h2 k$ I! o2 U1 b" [6 u) ~
精度太差了,主要是有基礎壓力3kpa,量程選大了精度就達不到
. O' y7 Z! }( q- A! e. k; \
4#
發表于 2017-9-6 14:31:35 | 只看該作者
以前設備要求內部正壓,用過一個壓差表,你可以搜索看看是否符合你公況
5#
發表于 2017-9-6 15:45:44 | 只看該作者
用壓差計啊,一邊接上端,一邊接下端,量程選好就可
6#
發表于 2017-9-6 15:46:46 | 只看該作者
液壓上有個壓差傳感器不知是否適合這里?
7#
 樓主| 發表于 2017-9-6 16:14:01 | 只看該作者
未來第一站 發表于 2017-9-6 15:460 c2 s- V" f3 L- q+ R
液壓上有個壓差傳感器不知是否適合這里?
; d8 Z0 t5 t, ^' B( b
壓差傳感器我問了問淘寶量程也要選3kpa以上的要不測不了,我買個變頻器把風機流量變小算了。早知不用客戶給的這風機了,流量太大。

點評

量程不夠。  發表于 2017-9-6 20:02
8#
 樓主| 發表于 2017-9-6 16:14:28 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-9-6 14:31
6 Z6 j* B9 x% d" P以前設備要求內部正壓,用過一個壓差表,你可以搜索看看是否符合你公況

- E: R4 ]* Z: u' r7 k( O) F" D; X謝了
7 o6 a* g- s# @( y7 t) C% `0 T9 K3 R% P8 ~
9#
 樓主| 發表于 2017-9-6 16:15:56 | 只看該作者
702736 發表于 2017-9-6 15:45/ \1 v5 H& y" p# E
用壓差計啊,一邊接上端,一邊接下端,量程選好就可

( o# M; {8 J+ W& h這壓力變送器量程也要考慮平均圧力不好使
- k9 i* {/ p; s2 W) j7 c6 q( Q* y
10#
發表于 2017-9-6 16:49:17 | 只看該作者
qq652247382 發表于 2017-9-6 16:15
. T1 S" g+ X6 X這壓力變送器量程也要考慮平均圧力不好使
) C( W* q- f( C
不對,量程根據壓差,耐壓根據基礎壓
) U* H0 I/ ]8 l
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員