36V 1KW變壓器配多粗的電纜及保險?---[請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-7-30 18:47:20 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

我有一個36V1KW的照明變壓器,一次輸入部分接入380V電壓,計算電流約2.63A。二次部分只接36V輸出最大電流不能超過27.7A我想知道輸出部分應當用多粗的銅線。此時還能適用一個平方四個電流的計算方式么。

0 z" S4 f1 a- p

現在想在照明部分安裝一個短路及過載保險。需要用什么樣的保險管。可以用220V的空氣開關么?需要用多大電流及型號的呢?

: W- D+ d0 r Y& V& Y

 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-10-16 12:08:28 | 只看該作者
電線選用是根據用電部分的工作電流最高值確定的,其他元件也一樣.最多將結果放大0.25選擇電線.
3#
發表于 2007-10-16 15:20:24 | 只看該作者
建議輸出部分用10平方毫米的銅線。用30A的保險管或空氣開關。