求教:鍋爐除氧箱壓力變速器信號現實問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-3-7 15:00:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
故障情況:壓力變速器信號顯示(測壓差)測量超出上、下限值,經檢測變送器正常,求教故障原因。(除氧箱無問題)。
$ a# s* R8 U, S- d4 Y
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-3-7 22:16:24 | 只看該作者
樓主說的是壓力變送器 吧!# X  z* E. Z. p0 A( z/ ~3 w
線接錯了?
3#
 樓主| 發表于 2017-3-8 19:45:12 | 只看該作者
未來第一站 發表于 2017-3-7 22:16
# E9 j5 ]5 F0 N* \# Z0 Q; }樓主說的是壓力變送器 吧!( S0 ~( a# D! k8 V
線接錯了?
: c  n4 J2 M( K$ \  p
是壓力變送器,線沒有接錯。, L4 l6 p2 |# k+ l