發表于 2017-2-2 17:05:02 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎?

1.JPG (112.78 KB, 下載次數: 52)

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

2.JPG (112.22 KB, 下載次數: 66)

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

3.JPG (115.44 KB, 下載次數: 47)

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-2-2 23:34:14 | 只看該作者
先理一下
- g! L0 c5 N/ W0 M1 a, Y1. q0.0輸出; O2 f+ S" \1 D
2. q0.1輸出% G% L$ B3 T" h7 }7 y& K, c
3. q0.0和q0.1同時輸出
; Q; U1 u7 h1 r  G: r是么?
  ~0 v! ^2 {! e- O& s: J( J$ z+ E# x
問題:2 Z0 {: R) X. n6 M9 m% e  g8 O
共線圈輸出:輸出時是線圈通電的,只能使用一次。
2 B6 J! l6 r0 ]- b4 A( A, G  p# W- k. A即使用out語句,只能輸出一次;使用set語句,可以多次使用(不知西門子是不是這個單詞)
3#
發表于 2017-2-3 09:37:01 | 只看該作者
本帖最后由 蘇州裝配工 于 2017-2-3 10:00 編輯 & u+ ]8 x9 \/ G. x4 w

, n8 h1 J+ h- h5 f忌諱線圈復用...

DSC_0012.JPG (386.88 KB, 下載次數: 46)

DSC_0012.JPG

點評

我沒做過控制,只是安裝調試時候問問電工控制是怎么回事,會看一點點三菱程序,你的是西門子的,你看看照片這個可以不。  發表于 2017-2-3 10:03
4#
發表于 2017-2-3 10:59:06 | 只看該作者
西門子老的編程軟件都這樣,如樓上說的只能一次線圈,如果復用只執行最后的那個.
5#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:06:33 | 只看該作者
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:5 |# {$ C7 k) z/ g9 C% K
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了)
  N8 h# N7 W' o' p2 N2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。
1 |1 `+ m3 H" c/ E) V0 R希望對初學PLC的小白們有一點幫助。
6#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:08:12 | 只看該作者
星-星 發表于 2017-2-2 23:34+ Q2 k( n* G3 w4 D. n( I
先理一下
+ e( ]; Q# O; q1 d2 C4 c1. q0.0輸出
" z+ W9 u2 k2 z/ @2. q0.1輸出

! B7 L0 }! j% w% v  K- `0 S: v4 l西門子的也是用SET和RESET
7#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:09:05 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:37: m) [; z" u/ ?' ?
忌諱線圈復用...

8 H3 ?' T  n) I8 u7 v謝謝耐心回復
8#
發表于 2017-2-10 16:13:29 | 只看該作者
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的
9#
發表于 2017-3-9 15:09:27 | 只看該作者
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06' p$ h4 z: {( D$ z2 q& K
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:
( S  @% F6 l# @1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因 ...

  C: O0 k6 [& z7 Y對,這個說法很合理。
- b6 Y. p( d" \
10#
發表于 2017-5-4 19:31:32 | 只看該作者
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上。現有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員