求助:西門子PLC編程問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-2-2 17:05:02 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎?

1.JPG (112.78 KB, 下載次數: 51)

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

2.JPG (112.22 KB, 下載次數: 65)

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

3.JPG (115.44 KB, 下載次數: 46)

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-2-2 23:34:14 | 只看該作者
先理一下
2 k% B7 Y; L9 W1. q0.0輸出  B+ n& A" D3 g) H
2. q0.1輸出5 W! k$ X+ W/ q" ^" j- u$ y
3. q0.0和q0.1同時輸出3 C1 V5 h; ]$ L# x
是么?3 P- C+ G$ @7 I6 b0 ]' A! y
5 e2 V. g2 x! D4 N
問題:
! e# w( k! A! y- r- V/ a& B1 y共線圈輸出:輸出時是線圈通電的,只能使用一次。& |3 z% H( E8 J& S9 z8 T
即使用out語句,只能輸出一次;使用set語句,可以多次使用(不知西門子是不是這個單詞)
3#
發表于 2017-2-3 09:37:01 | 只看該作者
本帖最后由 蘇州裝配工 于 2017-2-3 10:00 編輯 9 f* C  x* @" ^* ?! e' a

# h6 @6 K. ^0 [$ Z9 b; T& k忌諱線圈復用...

DSC_0012.JPG (386.88 KB, 下載次數: 45)

DSC_0012.JPG

點評

我沒做過控制,只是安裝調試時候問問電工控制是怎么回事,會看一點點三菱程序,你的是西門子的,你看看照片這個可以不。  發表于 2017-2-3 10:03
4#
發表于 2017-2-3 10:59:06 | 只看該作者
西門子老的編程軟件都這樣,如樓上說的只能一次線圈,如果復用只執行最后的那個.
5#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:06:33 | 只看該作者
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:
# v, K" J; X; M$ J9 l: B" {1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了)4 Q- V& C, ^% |% D
2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。
) H( @$ l( }% L# t$ w5 p" A( ^8 I( W希望對初學PLC的小白們有一點幫助。
6#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:08:12 | 只看該作者
星-星 發表于 2017-2-2 23:34
! g. j5 [5 s5 T9 X先理一下9 F& F, E" y8 x% w
1. q0.0輸出, J3 v) l& h% ]4 m/ X$ M
2. q0.1輸出

2 x9 p* R5 C- {% Z西門子的也是用SET和RESET
7#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:09:05 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:37
+ X( x& l- U( }/ I% u/ s忌諱線圈復用...

6 f+ }+ k7 g2 [! q; M# y謝謝耐心回復
8#
發表于 2017-2-10 16:13:29 | 只看該作者
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的
9#
發表于 2017-3-9 15:09:27 | 只看該作者
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:065 q5 H; v' `" B8 q! Q
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:) H6 B" O) Y! z5 g% N& y
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因 ...
3 v' L: w5 P& C# v# i
對,這個說法很合理。
$ ^# s& h5 o& Z  o
10#
發表于 2017-5-4 19:31:32 | 只看該作者
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上。現有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。