久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2741|回復: 1

接觸面過電流問題請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-1-7 21:14:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個鋁排和一個銅排用螺絲鎖在一起,接觸面要過250A電流,請問需要多大的接觸面積,哪位大俠有經驗來說說鋁排如下,* z6 S1 c8 Q4 k2 @5 j1 {
- a4 J' H: u6 A  Q3 h0 S: \

. y! W% k, M5 x9 d/ M" v. x
' N3 D3 }3 e1 B$ d: _, ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-1-7 21:26:38 | 只看該作者
鋁線的話250A需要100平方的線,接觸面應該是再大些。