模型條件:現有20個串聯冷水箱(每個水箱為敞口結構,約2.6m3)通過泵與熱交換器形成循環系統,目地將冷水由右至左依次充滿各冷水箱并盡量減少混流,現主要問題是實際液位線未達圖紙要求,泵進口處流量不能滿足泵長期工作的最低流量,熱交換器后端冷凝水有溢流現場,循環系統沒有建立,希望可以經過流體分析,找到結決方案,形成可控的24小時工作的循環系統,如有需要可進一步提供更詳細工況及圖紙;
9 S: s! N8 p, \; k+ M7 N' W* X

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +50 收起 理由
管理團隊 + 50

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-1-7 12:26:49 | 只看該作者
循環泵以前有接觸,你說的“”熱交換器后端“”是指交換器進水口嗎?是的話,那就是泵流量大了,或者說交換器過流能力不夠!關小泵出口閥門!泵進口水量不夠,說明你前面水箱開孔太小,或者孔開的太高流速小!不明白你說的減少混流是個什么意思?S型流線,還是說前級水箱滿了流入第二級水箱?估計你是第二種!不然不會出現供不上水!

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
管理團隊 + 30

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2017-1-7 12:32:57 | 只看該作者
想飛的鳥~~ 發表于 2017-1-7 12:26
3 B7 H! ]" G) X$ Q% ~/ N2 I* {5 G4 s+ t循環泵以前有接觸,你說的“”熱交換器后端“”是指交換器進水口嗎?是的話,那就是泵流量大了,或者說交換 ...
2 e+ c! W+ o4 i; A: |
多謝多謝
5 @" y  p/ x% y- G/ E
4#
發表于 2017-1-7 13:31:00 | 只看該作者
想飛的鳥~~ 發表于 2017-1-7 12:265 v% g0 u+ N$ M7 N
循環泵以前有接觸,你說的“”熱交換器后端“”是指交換器進水口嗎?是的話,那就是泵流量大了,或者說交換 ...

3 J4 o7 J  h/ k( Q9 Q頭一次被加分!
5#
發表于 2017-1-7 15:06:12 | 只看該作者
一頭霧水,用途原理都表達的不清楚,讓人怎么幫你解決問題
6#
發表于 2017-1-7 16:00:14 | 只看該作者
就是從右向左第次下降沒有逆流是吧——聯通口在箱底嗎?6 i9 P! c* j. y# y' n
整個系統還有其它要求嗎——比如:堰板形式水是跌落下來的不行;還有脈動的不行等要求等只是沒有逆流就可以嗎?
9 }( [' q) y* f) {2 n0 v5 V. D  M8 h+ c# P' e
7#
發表于 2017-1-8 17:11:06 | 只看該作者

* p8 P* c5 J0 O  |7 h大概的樣子樣子行不. }9 I+ u2 c+ W" b

/ d3 z2 L+ H( r: [2 O

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

這種是水從上跌落的。關鍵是要求是什么?要是分析LZ圖這個還是有很大區別。  發表于 2017-1-8 17:22
8#
發表于 2017-1-8 23:05:58 | 只看該作者
說實話沒搞清楚樓主的意思。
9#
發表于 2017-1-9 15:15:58 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2017-1-9 15:18 編輯
' ~$ B7 V. Y, v
; |9 u% e; r5 U' G* k9 X或者將聯通管口高度遞次如紅線,設計合理管路調整流量試試。
3 P% O* b' K7 g
* k; ~% g  ^+ [9 R- r, m. H
3 [& \/ K1 z4 ]4 m

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

改造19個入水口加一個集水坑加一段溢流管路就差不多  發表于 2017-1-12 15:47
原設計只能是一個個依次注滿而沒有水位差的  發表于 2017-1-9 15:22
10#
發表于 2017-1-9 15:49:47 | 只看該作者
替LZ解題——不知對否。7 J3 Y& ?: E' k/ c$ c* j  J
二十個開口箱子依次排開,注水口在右上角,排水口在立方體的對角側下。最右水箱出水低口聯下一個水箱的上注水口,直自最左的那一個。在最左端設泵將出水抽向換熱器再注入最右端箱子,循環往復不休。還有一個要求是水箱的水位從右向左依次遞減。題外話:這個設計可以不給錢,最多給一半。3 s2 m' ?- W* P4 a2 I