發(fā)表于 2016-9-2 20:34:32 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,使用S7-300PLC調(diào)用一個子程序,當輸入激活,OB1中并不輸出,但是進入FC中顯示有輸出,這個是什么原因呢?PS:如果我把FC中的賦值指令全部改成SET就正常了
! F8 Z( P. B6 P9 F0 i- f+ `! f8 k/ H
: u, M* A* {- K' ]/ V+ v" c+ [
補充內(nèi)容 (2016-9-4 11:07):
% J6 _# `, W4 b已經(jīng)找到答案了,這個一個很低級的錯誤,因為使用了雙線圈的輸出,對同一個線圈在三個network都有寫入,但是只輸出最后一個