S7-300子程序調用輸出異常

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-9-2 20:34:32 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,使用S7-300PLC調用一個子程序,當輸入激活,OB1中并不輸出,但是進入FC中顯示有輸出,這個是什么原因呢?PS:如果我把FC中的賦值指令全部改成SET就正常了2 ]( `& V: V! ?/ o' w

' V" v5 k& u6 T% o  h; f" Q( \( j5 I# m% U3 O, t" l6 s- j/ Q
補充內容 (2016-9-4 11:07):5 M7 s8 @( s# p; G6 s3 j
已經找到答案了,這個一個很低級的錯誤,因為使用了雙線圈的輸出,對同一個線圈在三個network都有寫入,但是只輸出最后一個