原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:
# i9 ?. n: I2 z) `
5 z* H, x) Y/ C# k2 P. B. H+ r- B: _! f3 s: z1 ]
在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:
5 h1 t0 e8 y' W3 d8 B6 q' x/ @2 \
4 e" a. T+ R" V; r/ C: S. q, C, s+ T0 R. F/ l/ Y) C
! `% I8 z1 O/ b( ^按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:
9 q! r4 y# G( J9 v8 T& w7 @- p" q& k5 N! U& M( {( ]3 D* T8 z
+ K1 C2 t( C5 @) m$ T- L. M0 l+ }& Z這是網上下載的說明書一部分,% z d* q$ [; M8 H( U0 [3 a
( E: a5 r. i1 C
3 ~5 L; M" _" `
# a+ P( S/ o3 R, G4 o z3 X; O: L/ j0 |模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F(xiàn)00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F(xiàn)01.00設置為AI1(模擬設定),F(xiàn)01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對? N5 T7 q- X0 C) O, f3 e3 n
最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。
2 g" |% Z3 f6 H6 E# o4 S 然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK
1 @; e/ l) n7 F1 q t5 k$ D& X
: c9 l# h7 T9 M$ I
# s- k% D7 A/ G- s0 K- L8 A
1 I) O4 a8 r( n; z8 z. C- R
k! r* |7 ?) ~# O! {
0 ]' X+ g) F) A! l1 e |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|