原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:% l2 F d/ j( \6 d
9 `' j; |/ m7 o# e' f
" F1 |3 L; ], N
在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:9 C9 [: _! e O% V9 A
% c0 u4 T$ h- O( c
r0 S6 z9 e/ O& U# D2 ^# K2 J/ d- G( }* t9 z6 w* z
, C, V7 Q0 a, I1 B
按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:
2 G9 K$ e9 ?4 L& r: h2 }; o
5 l# v6 s( K' l: P" F7 P) b
! n; d, e) f) j, T2 ]這是網上下載的說明書一部分,4 t! [' u/ L9 e7 |- W
6 [2 T Y! `; \/ F
9 A3 ^- ]& B+ T; b- Z
- Y8 N0 r+ s. C; S! e2 ]' w% Y6 v) \
模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F(xiàn)00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F(xiàn)01.00設置為AI1(模擬設定),F(xiàn)01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對?+ [! S7 ~1 `( e( [, V9 A/ i+ m
最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。- O! @) a! M* V) Q4 n
然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK/ n/ O8 g6 P3 e# v, L: }
# o; F& e B9 z( [0 ~0 q
% e1 w) S! e5 f9 Q. j% N+ r2 y& h4 m$ Y8 }& B) p
7 A0 Q/ |9 |& I0 l% w: Y
- B* b* Y2 C2 S' Q: C9 N; d! b y
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|