請問矩形管壁厚的偏差

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-7-3 09:46:48 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

請問矩形管Q235-30x60x2.3t壁厚偏差的國家標準是什么?

+ u! x. I; e1 J7 \% E

是不是-10% x2.3=-0.23mm?就是說壁厚2.07的矩形管是符合國家標準的?

7 e, r# [ N/ K: D2 v. f. a

現在在驗一批貨,下偏差的問題搞得頭疼

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-7-3 10:18:17 | 只看該作者

Re: 請問矩形管壁厚的偏差

樓主好!; c; U8 m8 M" Q  F: A
# {3 n* u8 s; b- H( ]' U
根據GB3094-82,鋼管尺寸允許偏差如表。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
3#
 樓主| 發表于 2007-7-3 10:27:45 | 只看該作者

Re: 請問矩形管壁厚的偏差

謝了,樓上的!
& n! [% T4 b- w國標應該修改了,負偏差對強度影響很大的。
/ l0 z: q, x1 d7 u4 e4 F我們這批矩形管是做焊接式貨架用的,每根長度10米呢,負偏差強度會不夠的。