實際提升的重量230KG,產生的力矩在88NM,1.5KW的臺達剎車伺服配減速機1/30,產生力矩在215NM,應該足夠,但試車時在動作過程中正常,一但停下就報警過載,下午加了彈簧配重,都可以拉著座子提升了,還是停下就報警,請問誰知道是怎么回事呀?/ z1 U7 W9 |/ P) R2 ?/ R- W
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-4-7 08:13:04 | 只看該作者
本帖最后由 老刀無鋒 于 2016-4-7 08:48 編輯 4 |6 V. I8 e, s! R$ `
1 |& B+ q5 g0 W* @. g
計算負載慣量與電機轉子慣量的比值
8 R2 G* x2 {; ~  A2 b- X9 B伺服電機的選型計算中,因為要求很短的加減速時間,所以一般來講扭矩并不是最需要關注的指標,往往轉子慣量才是決定電機選型的關鍵數據。

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
桂花暗香 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
發表于 2016-4-7 08:18:59 | 只看該作者
停機前有沒有減速?或者減速太快都可能造成慣性力矩過大從而引起報警。
4#
發表于 2016-4-7 08:34:12 | 只看該作者
同意二樓的說法,你計算下系統負載慣量然后咨詢下伺服電機的供應商,看和你選的電機能否匹配。
5#
發表于 2016-4-7 08:36:52 | 只看該作者
5倍以下轉動慣量比
6#
發表于 2016-4-7 12:33:44 | 只看該作者
確定抱閘打開木有# D: V7 q" d7 `6 ?
昨天用就出現抱閘木打開,監控扭矩170%。8 }/ K  D8 j7 ^# c
自動識別下慣量
3 ^" _; E+ \2 E0 F# q8 o監控下實際的扭矩
3 k* B+ E2 ]: X改下加減速時間
* I$ ~" k/ o% n$ p
7#
發表于 2016-4-7 12:49:12 | 只看該作者
根據你提供的信息,做了簡單計算
: Q( B# Z! @( j% s  g( o由重量230kg,扭矩88Nm,算得輸出輪半徑為38mm) ]$ B1 n9 l5 m* u7 `
計算負載轉動慣量J0 = 230*0.038*0.038 = 0.33 kgm2) d6 n& j; _' M% K
由于樓主沒有提供減速機慣量,因此在此忽略,經過減速機以后的負載慣量J0' = J0/i2 = 0.33/30/30 = 0.00037 kgm2 = 3.7 kgcm22 m) }1 A, i+ V& o
根據樓主提供的電機功率,轉子慣量大約在5~10 kgcm2(根據其他品牌電機推算)
9 V6 ?" k& i6 K+ i可見你的慣量匹配問題不大0 x5 N; v6 L1 H+ O+ \
如果是停機的時候報警,我猜測應該是急停加速度太高。在我接觸過的伺服驅動器里面,運行加速度和急停加速度是單獨設置的。運行加速度一般都會去根據負載去做更改。但是急停加速度通常不會有人注意到,當驅動器工作在受控停止模式的時候,急停是通過預設的急停加速度來停止的,如果這個值設置的太高,就會發生過載報警
8#
 樓主| 發表于 2016-4-10 20:01:46 | 只看該作者
塵世天涯 發表于 2016-4-7 12:49 1 P- M' a6 l% t+ Y6 P4 {; i
根據你提供的信息,做了簡單計算) N3 e8 z6 o% I% _
由重量230kg,扭矩88Nm,算得輸出輪半徑為38mm  b/ c+ [' ^0 }
計算負載轉動慣量J0 = 23 ...
/ b- |& V1 ?0 |- w- z' l) S
$ e+ x  E% O/ {0 E3 B
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-23 00:16 , Processed in 0.077304 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表