久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3408|回復: 3

求助,光柵尺讀數跳動

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-3-4 08:23:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做的產品是影像測量儀,在調試的時候,用的步進電機,當通過控制器--驅動器控制電機時,走一段距離,電機停止,脈沖已停止發出,但光柵尺讀數還會跳動幾個um,然后才停下來,
5 Q7 _3 }' x' h" D) \! ?但是如果用脈沖發生器(編程模式)直接控制電機,讀數與脈沖同時停止,沒一點問題,但是脈沖發生器調為手動,光柵尺讀數還是會跳動,一直找不到原因,換電機、調細分都不行。9 {  x7 ]- G( v: m3 |
還請有過經驗的大神給點意見,謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-3-4 09:23:57 | 只看該作者
換讀頭呢?
3#
發表于 2016-3-4 09:34:27 | 只看該作者
只能說明你的機構確實在動- }! d5 p: y8 u& o# `
幾個微米,用千分表都能打出來,你確認一下。) y9 H" c% [( g7 n9 _' l3 @: _
如果程序走,沒問題,那是你手脈處理有問題。估計你是手脈進高速計數器,然后經過處理后再輸出給脈沖口。手脈停,并不能代表你的脈沖輸出就停了,你可以監控一下。
4#
發表于 2016-3-4 13:02:28 | 只看該作者
以前遇到過這種情況,是光柵出問題了,線頭接觸不良了,拆開重裝了一遍就沒問題了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-22 10:04 , Processed in 0.069895 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表