求助,光柵尺讀數跳動

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-3-4 08:23:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做的產品是影像測量儀,在調試的時候,用的步進電機,當通過控制器--驅動器控制電機時,走一段距離,電機停止,脈沖已停止發出,但光柵尺讀數還會跳動幾個um,然后才停下來,
, m, h; U/ K8 s! k6 o0 Y但是如果用脈沖發生器(編程模式)直接控制電機,讀數與脈沖同時停止,沒一點問題,但是脈沖發生器調為手動,光柵尺讀數還是會跳動,一直找不到原因,換電機、調細分都不行。$ I2 B  K6 ]. M$ W* f# P9 \
還請有過經驗的大神給點意見,謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-3-4 09:23:57 | 只看該作者
換讀頭呢?
3#
發表于 2016-3-4 09:34:27 | 只看該作者
只能說明你的機構確實在動
. d+ a# d) M9 ^/ B% x9 k- n幾個微米,用千分表都能打出來,你確認一下。
5 j6 m: F2 s- c9 n8 H3 s如果程序走,沒問題,那是你手脈處理有問題。估計你是手脈進高速計數器,然后經過處理后再輸出給脈沖口。手脈停,并不能代表你的脈沖輸出就停了,你可以監控一下。
4#
發表于 2016-3-4 13:02:28 | 只看該作者
以前遇到過這種情況,是光柵出問題了,線頭接觸不良了,拆開重裝了一遍就沒問題了