環氧乙烷管道

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-1-11 22:09:18 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、現狀:我司有設備,通過時間繼電器(手動開啟,開啟后20秒自動關閉)來控制電磁閥,通過電磁閥的開啟來實現環氧乙烷的通過與截止。
二、問題:電磁閥經常不過自動關閉。
三、問題描述:
     1、由于電磁閥不能自動關閉,導致環氧乙烷繼續通過,影響工人的人體健康。
     2、不是時間繼電器的問題,因為當電磁閥不能關閉時,電磁閥已經斷電。
     3、不是電磁閥本身問題,因為更換多個新電磁閥仍然會出現相同的問題。并且恢復正常后過很長一段時間才會再次出現問題。
四、解決辦法:
      用扳手輕輕敲打一下電磁閥的上部,電磁閥就會關閉。然后就可以正常使用。
五、猜想:
    1、是不是氣體中含有“固體雜質”影響電磁閥的開啟。(從液態儲氣罐到電磁閥之間沒有過濾裝置)
六、其他:
      1、有沒有環氧乙烷專用的減壓閥?(我們現在用氮氣減壓閥代替使用,但有時出現減壓閥失靈的現象。)
      2、環氧乙烷輸送軟管用什么材料的?大約4-5米的距離。(我們現在的軟管雖然可以使用,但是使用時間稍長后就會在管道的表面覆蓋一層冰霜)
菜鳥求指教。