對著膨脹螺栓思索了好久,終于有些眉目,先說個前提:+ X4 s1 }5 j+ U
固定板的通孔只能比螺紋略大,不可等同于套筒直徑,另外之前有社友說,先給膨脹螺栓預擰緊,使套筒先微微張開,砸入水泥地基上的洞后,再松開,我認為是不可以的。
5 o8 {& R$ n* R4 p) v" D2 {- m 我們擰普通螺栓的時候,需要一個扳手套住螺母,一個扳手擰螺栓頭部,這樣一對方向相反的扭矩才能使螺栓擰緊。
8 [: ]- k4 s+ b @4 r 那么膨脹螺栓呢?螺栓錐頭處插到地下了,又擰不到,我覺得螺栓是靠與套筒的摩擦力,而套筒是先靠與固定板的摩擦力產生預漲緊,再靠與水泥地基孔壁的摩擦力。所有三點:
2 E/ [1 C/ E$ x9 u/ ^! t, E* a 一.固定板要將螺栓擰緊時的軸向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。+ Q2 ]9 [* ^- D% p% Q+ ~& y r
二 .當套筒頂住固定板時,所產生的摩擦力,足夠使套筒脹大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒與 孔壁產生摩擦力。: z' {. y! J+ h3 ]8 C
三.螺栓擰緊產生的徑向分力要盡量比軸向分力大,即螺栓錐頭的錐度。0 o3 K2 m, l% P7 @( ^0 X
6 ^/ p( e- y: w
9 ~" T0 \1 y( q4 l如下是將買到的兩種膨脹螺栓,不在固定件(圖中大圓套)以上位置施加力,然后手擰至打滑的結果,小的是M12,大的是M16,分同一批購買:) s7 p. @* l% y q+ V" q2 m
S1 ^. x0 ], z3 t z) {
* a _2 ]9 k9 m8 }5 v
# [9 [5 `" k2 d) b' H$ [圖中可以看出,M16的膨脹螺栓的套筒從外徑20,漲到外徑21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨脹螺栓,僅從外徑16,脹到外徑16.7,如此說明,若是地基上打了17的孔,那么就成“無盡的打滑”了,而機械手冊中講述膨脹螺栓并沒有提及螺栓錐頭處的錐度、套筒開口處的柔度,僅僅只單方面提供了鉆孔直徑、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了- G$ [) t3 v2 y% x
- }1 t7 r- ~( J7 a' [) T: \- D; n" R
2 O' R. d* c9 k6 z$ y$ i) V% b. I2 B
* O. M0 I- L( y) j: M; R3 k% M5 Y6 l4 F
另外我覺得有個偷懶的辦法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外徑一樣或略小,然后將套筒與螺栓砸進去(砸套筒時,需在上面再放一個鋼管,才能將套筒砸到位),這樣套筒就不需要再考慮預漲緊了,直接放上固定件就可以鎖緊。
# j% [& r0 l! E R |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
評分
-