對著膨脹螺栓思索了好久,終于有些眉目,先說個前提:2 }3 I9 k% N- e. r/ ~
固定板的通孔只能比螺紋略大,不可等同于套筒直徑,另外之前有社友說,先給膨脹螺栓預擰緊,使套筒先微微張開,砸入水泥地基上的洞后,再松開,我認為是不可以的。; J9 M1 c- ~ E9 v) p" E
我們擰普通螺栓的時候,需要一個扳手套住螺母,一個扳手擰螺栓頭部,這樣一對方向相反的扭矩才能使螺栓擰緊。
2 U) F# R8 i9 y o( {4 ~+ F' } p 那么膨脹螺栓呢?螺栓錐頭處插到地下了,又擰不到,我覺得螺栓是靠與套筒的摩擦力,而套筒是先靠與固定板的摩擦力產生預漲緊,再靠與水泥地基孔壁的摩擦力。所有三點:
# o# \: a/ W |9 s 一.固定板要將螺栓擰緊時的軸向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。
4 d6 M/ E" }/ n8 ], }; a 二 .當套筒頂住固定板時,所產生的摩擦力,足夠使套筒脹大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒與 孔壁產生摩擦力。- t- a! t9 w4 @' I6 [: Q' u8 z
三.螺栓擰緊產生的徑向分力要盡量比軸向分力大,即螺栓錐頭的錐度。
: }4 \$ i: p( P+ B# E ]
& K& G" r# R( T# z: D5 M" ~
% s4 ^; O- h( Q# Y9 X" s" Y如下是將買到的兩種膨脹螺栓,不在固定件(圖中大圓套)以上位置施加力,然后手擰至打滑的結果,小的是M12,大的是M16,分同一批購買:
' i2 S. v5 {6 {9 M9 j* [4 b7 p& ?& x8 M) i7 Y
& j: J) g6 U2 N4 c- O' a2 h3 Y1 C, \# v5 W$ p3 m
圖中可以看出,M16的膨脹螺栓的套筒從外徑20,漲到外徑21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨脹螺栓,僅從外徑16,脹到外徑16.7,如此說明,若是地基上打了17的孔,那么就成“無盡的打滑”了,而機械手冊中講述膨脹螺栓并沒有提及螺栓錐頭處的錐度、套筒開口處的柔度,僅僅只單方面提供了鉆孔直徑、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了% L. J$ X* n3 R& G' g" y6 I
: X, O* f6 x7 f6 H
4 f/ ]+ U4 Y; x+ G- h! L
$ ~1 K, H3 O9 y p6 w" J. Y) ~* i0 m2 f* g2 B- W
另外我覺得有個偷懶的辦法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外徑一樣或略小,然后將套筒與螺栓砸進去(砸套筒時,需在上面再放一個鋼管,才能將套筒砸到位),這樣套筒就不需要再考慮預漲緊了,直接放上固定件就可以鎖緊。; \& M, Z7 A7 c
|