粗學電的時候往往糾結于這個電線用多粗才合適,針對這個即簡單又復雜的問題,今天在這里做一下解答。其實高中物理就可以大致計算可以在一般的工況下適用。但是又了國標就懶的算了,標準就是為了省去計算,直接查表就行,我等小輩還是查表簡單解決問題吧。畢竟是個簡單技術問題,我還算半天的話老板不K死我。) [! x# [' O. C/ e* J' a
國標GB4706.1-1992/1998規定的電線負載電流值(部分)分類: 電氣工程
/ _! e$ u" J* b( Z, X國標GB4706.1-1992/1998規定的電線負載電流值(部分)
! H- H- n0 O6 N8 s* K
) U& X, g1 ]9 U( f" U x1平方銅芯線允許長期負載電流為:6A---8A# f; v) t: a7 U; S; [8 f6 m' Z
1.5平方銅芯線允許長期負載電流為:8A---15A
7 V( N t, P1 x0 k0 M' X2.5平方銅芯線允許長期負載電流為:16A---25A7 p. V+ }2 D7 g5 C1 u2 D; f, u
4平方銅芯線允許長期負載電流為:25A---32A: t* G/ f8 x$ m; e5 G1 d
6平方銅芯線允許長期負載電流為:32A---40A' L( P9 C# h# A
$ [+ Q# o z% D* u. }5 ?+ [8.家庭電路設計,2000年前,電路設計一般是:進戶線4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空調4 mm2專線。2000年后,電路設計一般是:進戶線6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空調6 mm2專線。 C; o! Q6 N! [
# I+ ]- g# Q5 `就這么簡單,簡單記點就可以了,氣缸的24v直流電磁閥就用0.5平方的細線磁性開關的線也是0.5平方。2.2千瓦的380v電機用P=UI來計算,電流=2200/380=5.78A放些寬裕1.5平方的線就可以了,以上有啥錯誤希望大俠指正,下次將簡單明了的介紹下電氣柜的布局,希望查過資料后能給大家最直接最明了的基礎知識,使大家可以都花精力在高大上的技術上不在初簡的基礎知識上糾結,本人也是糾結于好多初淺的知識好多年,以上希望對大家有用。% T1 V L! t: h) D9 Z
|