久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3306|回復: 4

隔離還是自耦如何選擇

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-12-14 15:42:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩臺機器,里面都是一臺15KW 200V 50HZ的電機
; X8 h/ ?/ g/ \9 k* x, J  }3 K2 u9 s3 @2 R
現在要在380V電源下測試,需要一個變壓器。。/ `; s; a" q9 f7 t
* g4 M5 r$ w9 y! x- b$ _* C
40KW的夠了吧。。) s1 o- c( z, M0 W0 R

6 W; y% t! [+ b( p但是這個隔離還是自耦咋選擇。隔離貴好多。有沒有必要呢?# n: I7 m" I8 e8 N3 s
: ?( K' U7 V/ C! h# {
我們只用幾天就可以。。只是一次測試用。' F4 `* l2 C: B6 h. q: j  K8 H) ^
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-12-15 00:08:09 | 只看該作者
測試的電機電源的波形質量要求不是很高的話,自耦就可以,
3#
 樓主| 發表于 2015-12-15 10:00:56 | 只看該作者
=瑝--岈= 發表于 2015-12-15 00:08 6 _) |  |( a. u* w4 a! E( u
測試的電機電源的波形質量要求不是很高的話,自耦就可以,
% F, g0 k% B# x8 ]; h
沒啥波形要求  哈哈' p* f+ @: R: G* L5 E8 i1 Z1 Z

; ]; @0 A8 D- E. M( E+ }) x' n* @只要15KW的電機能轉起來,別燒壞了就行。。, k3 S0 r; t2 ~( J% b) e9 K
4 S( E" R; J) {: V' b3 l( a4 p
不過電機受力還是不小的。。會不會有問題。
4#
發表于 2015-12-16 00:08:18 | 只看該作者
選擇一個20kwA以上容量的變壓器,15KW的電機是三角接法的話,建議使用星三角減壓啟動方法,只要電機受的力小于電機的起動力矩就沒問題。