兩臺機器,里面都是一臺15KW 200V 50HZ的電機* v$ a5 ]8 V5 p6 M( E: p2 ]
% l5 ^  T1 `, }) I: U) u" U
現在要在380V電源下測試,需要一個變壓器。。
# j6 ]5 Q1 X  L8 b
9 u' d5 [& [; ?) R- z40KW的夠了吧。。- v$ q+ x( ?" O3 t' F
4 Y2 }& x/ [/ T( @
但是這個隔離還是自耦咋選擇。隔離貴好多。有沒有必要呢?! l  K$ T; L" G% t* K7 e
9 [1 x, n/ j3 C$ ~3 }
我們只用幾天就可以。。只是一次測試用。( E: {7 {) E& N0 M
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-12-15 00:08:09 | 只看該作者
測試的電機電源的波形質量要求不是很高的話,自耦就可以,
3#
 樓主| 發表于 2015-12-15 10:00:56 | 只看該作者
=瑝--岈= 發表于 2015-12-15 00:08 2 f" o( H" k  z5 x& P1 `: {
測試的電機電源的波形質量要求不是很高的話,自耦就可以,
6 ]$ Z' J8 ~; @0 k3 f
沒啥波形要求  哈哈; @' i0 ~) ^8 p+ A8 g' J/ x# [3 g
3 S; F" D( L" @/ ^# O- ~. o; V. Y
只要15KW的電機能轉起來,別燒壞了就行。。
' i7 W# B7 b: w% h3 \( N1 D0 C* N+ k. K4 F0 Y' q$ i6 X; q
不過電機受力還是不小的。。會不會有問題。
4#
發表于 2015-12-16 00:08:18 | 只看該作者
選擇一個20kwA以上容量的變壓器,15KW的電機是三角接法的話,建議使用星三角減壓啟動方法,只要電機受的力小于電機的起動力矩就沒問題。