久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4450|回復: 13

求教電機電壓的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-12-2 09:05:14 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我對電方面的知識不太懂,現遇到個問題,請教大家。老外要求配的電機電壓是230V,頻率60Hz, 國內的一般是220V,50Hz,請問我這個必須特殊定制嗎?
我問了一下,有人說,220和230V差別不大,頻率需要調整,用個變頻器就可以解決了。
可以這么理解嗎?



補充內容 (2015-12-2 13:14):
感謝大家的熱心幫助,可能是我說的不太清楚,這里補充一下。我這里有個訂單要求一定要230V  60HZ的,國內220V,50HZ的,加個變頻器就可以了。我咨詢調試的工作人員,他們告訴我,頻率可以調的,不用加變頻器。

補充內容 (2015-12-2 13:15):
我一直想不明白,是什么辦法,能直接調頻率,總感覺他在忽悠我。所以發帖求大神們的幫助!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-12-2 09:15:10 | 只看該作者
進網單相就220壓力,你還想怎么樣
3#
 樓主| 發表于 2015-12-2 09:18:33 | 只看該作者
davyhero4 發表于 2015-12-2 09:15
進網單相就220壓力,你還想怎么樣

國外的電壓和頻率是不一樣的,他要求230V,60HZ,我是想知道如何去滿足他的要求。除了特殊定制還有什么辦法?
4#
發表于 2015-12-2 09:24:17 | 只看該作者
變頻器
5#
發表于 2015-12-2 09:26:13 | 只看該作者
變頻器就可以解決
6#
發表于 2015-12-2 09:27:48 | 只看該作者
像日本的儀器只有110V的,我們這邊配了小的變壓器
7#
發表于 2015-12-2 09:39:17 | 只看該作者
按要求定電機就是了,出口設備經常會有這種情況。
8#
 樓主| 發表于 2015-12-2 09:42:11 | 只看該作者
機械小助手 發表于 2015-12-2 09:27
像日本的儀器只有110V的,我們這邊配了小的變壓器

是 的,國內220V的,與國外的230V的在可控范圍內,變壓器應該不用
9#
 樓主| 發表于 2015-12-2 09:43:05 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2015-12-2 09:39
按要求定電機就是了,出口設備經常會有這種情況。

這個貌似定制的話,數量少都不愿意做,價格也高。
10#
 樓主| 發表于 2015-12-2 09:44:11 | 只看該作者
機械小助手 發表于 2015-12-2 09:26
變頻器就可以解決

我也是這么想的,但是在群里有人告訴我,變頻器只能從高往低調。不知道是不是這樣?