久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4551|回復: 7

一個水箱放樓上的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-11-25 22:02:26 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在有一個水箱有1立方,水箱底部的面積約1平方,要放在樓上,樓面的每平米承重是500kg 。
; F6 I5 L' e( h是不是下面做一個架子,底部的面積大于2平方就可以了,底部是否要用整塊鋼板聯接?- o8 D8 U. K- H0 x, ]9 k" M
還有如果整塊鋼板聯接,水箱是不是要放在中間呢,還是放在平臺的任意位置都可以?
: z0 m* _4 B3 ^# D+ O* q有沒有哪位可以指點一下?
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2015-11-25 22:03:51 | 只看該作者
不知道這樣算不算違反版規?發了兩個版
3#
發表于 2015-11-25 22:24:08 | 只看該作者
需要整塊的鋼板,鋼板有足夠的抗變形能力,且水箱要放在中間位置在這種情況下,還是很危險的,如果樓板的許用承載力僅為500公斤每平的話。
4#
發表于 2015-11-25 23:31:15 | 只看該作者
不建議用鋼板,鋼板抗彎不行,整個重量不可能均勻分布在整個鋼板上。如果可以的話用型材做個平臺,4個角做支撐,其余部分不著地。水箱放中間。保險點邊長做到1.5m,4個角的支撐地板做400mm見方。應該夠了。
5#
 樓主| 發表于 2015-11-26 08:02:01 | 只看該作者
謝謝各位應助,我先按萬千匯的意見搞,看領導意見
6#
發表于 2015-11-26 10:03:49 | 只看該作者
萬千匯 發表于 2015-11-25 23:31 , I- S2 n% |" [  V: U% |
不建議用鋼板,鋼板抗彎不行,整個重量不可能均勻分布在整個鋼板上。如果可以的話用型材做個平臺,4個角做支 ...
% j5 B4 q6 A7 j# }$ k
正解
  A; A% I' Z9 f- K8 z+ W
7#
發表于 2015-11-26 10:18:02 | 只看該作者
樓面承重每平方500kg這個參數表達的是樓面的整體承載能力,比如1000平方的樓面整層不能堆放超過500噸的物品,而不能理解為局部小區域某點1平方范圍不能超500kg。
  g  j; ~, G/ m& n0 x8 k居民房子業主手冊里寫的一般載荷為2KN/m2,按樓主的說法,1平方內站4個大人豈不是超載了?8 a# x2 o" }+ _  U* k* O
2 Z" `- k8 B6 p( [# f: V5 m
以上為個人理解,不一定正確。
" g) S7 ^# C/ ~, S+ n+ ?這類問題在工廠設備安裝時會經常碰到,說法各異,時常扯個不停,希望有這方面達人能引經據典,給大家細詳說明解惑

點評

確實指的是樓面的均布荷載,局部超載是不會一定損壞樓板的。設計荷載500kg/平米的樓面,只是放一個1平方的1噸水箱肯定是不會立馬有問題的。只是不知樓主的整個設備布置,保險起見占的面積大一點,就肯定不會超載了。  發表于 2015-11-28 17:21
8#
發表于 2015-11-26 10:39:42 | 只看該作者
zsdwx 發表于 2015-11-26 10:18
/ d+ F& N) R/ z+ p7 a0 H$ F$ B樓面承重每平方500kg這個參數表達的是樓面的整體承載能力,比如1000平方的樓面整層不能堆放超過500噸的物品 ...
* \* v$ w! b( _* Q! T2 ]: {$ m: o8 B! J
四個大人最多才400kg 啊。。。
' `0 J3 B/ G+ ^& r

點評

居民房子業主手冊里寫的一般載荷為2KN/m2,  發表于 2015-11-26 11:03
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-30 05:38 , Processed in 0.064968 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表