公司設備的一個缸體采用冷卻水夾套的方式冷卻,現想改進外觀,防止夾套外壁上形成水汽。之前求助確定的方案是外面再加一層隔熱層。想請問下,有沒有做過類似設計的工程師。具體細節能不能介紹下。包括填充聚氨酯發泡,效果如何。或者說直接不填充可不可以。
, W- v$ N4 d" O1 ~6 f# ~6 \' T
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-9-23 17:06:54 | 只看該作者
這個問題好像已經回復過你,并且貼過圖片,還沒有能幫上忙?
" N+ N8 t+ D8 ^0 F/ u做了隔套不填充,行不行?用中學物理關于熱傳導的知識,自己能不能做個判斷?
! y0 }  o# K. k3 j1 K( p
3#
發表于 2015-9-23 17:14:47 | 只看該作者
這回圖紙都不上了。
) |  z0 s% K3 h) k5 z1 C不填充,就是外面加一層美觀的擋墻,但是內壁要有收集排水。
; t( i* j* T( ~) f; w  W% S這個要看你的工作頻度,積水速度。
4#
 樓主| 發表于 2015-9-23 17:30:17 | 只看該作者
threetigher 發表于 2015-9-23 17:14
% b) H; S) d, A" V! c這回圖紙都不上了。8 X# i- J1 z4 g
不填充,就是外面加一層美觀的擋墻,但是內壁要有收集排水。8 E+ d/ P" p  Y6 ^3 j
這個要看你的工作頻度, ...
$ }. }# @- n( Y3 Q! P4 W3 _
哈哈,這次想看看具體實施工藝、方案。隔熱層厚度多少合適,怎么計算這些比較細的問題。
1 T9 x3 @- ~, K; v/ x4 T

點評

優先考慮不填充的方案  詳情 回復 發表于 2015-9-23 17:32
5#
發表于 2015-9-23 17:32:28 | 只看該作者
real_ynice 發表于 2015-9-23 17:30
1 P( ~* j& ^! M% J  [: H哈哈,這次想看看具體實施工藝、方案。隔熱層厚度多少合適,怎么計算這些比較細的問題。

) K" h- @8 N! `  ~; H% [1 x優先考慮不填充的方案

點評

既然用了隔套,就應該在隔套內充填絕熱材料。空氣雖然熱傳導系數不高,但有一定空間,對流傳熱還是很快的。  發表于 2015-9-24 12:31
6#
發表于 2015-9-23 19:19:51 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
7#
 樓主| 發表于 2015-9-23 21:07:06 | 只看該作者
害怕伏櫪 發表于 2015-9-23 17:06 % C- L; E& X9 ~
這個問題好像已經回復過你,并且貼過圖片,還沒有能幫上忙?% ^1 Z# T6 G6 z
做了隔套不填充,行不行?用中學物理關于熱傳 ...

- J- W" A) [4 V6 D4 z/ ~0 y2 ~彭老好,方案定了,沒搜到您提到的之前那個帖子。現在想找個實例看看怎么設計和具體的實施工藝。
2 j, y- F1 [4 R/ t( V) H+ A; p

點評

你自己發的帖子會找不到?  發表于 2015-9-24 12:33
彭老早就建議了方案,給出參考圖片,以及隔熱層厚度。 你想節約成本,那就純表面功夫了。若客戶認可,那么就是最簡方案。  詳情 回復 發表于 2015-9-23 21:41
8#
 樓主| 發表于 2015-9-23 21:15:16 | 只看該作者
ngsxngtd 發表于 2015-9-23 19:19
, G- O9 C9 ^/ T. |1 U) m0 I是知識儲備不夠,回去念傳熱和工程熱力學。6 P  I+ f$ |6 X7 h- _6 W
凝露是現象,本質是冷量損失。* C/ ~/ Y6 x  G2 G+ N
你先讀《工程熱力學》的“濕空 ...

4 U! m2 F% A$ a. B大俠你這個太專業了
" f2 _. x8 c- S3 [
9#
發表于 2015-9-23 21:41:37 | 只看該作者
real_ynice 發表于 2015-9-23 21:07
9 t$ F0 k- U# d+ Y! w8 n# G2 s彭老好,方案定了,沒搜到您提到的之前那個帖子。現在想找個實例看看怎么設計和具體的實施工藝。

( D! z$ r2 I9 r彭老早就建議了方案,給出參考圖片,以及隔熱層厚度。
* z4 L, P0 R9 s9 T0 m* E
. B" r8 a5 D2 ^) S# G- s1 z, V你想節約成本,那就純表面功夫了。若客戶認可,那么就是最簡方案。6 |9 g1 `. H6 H
10#
 樓主| 發表于 2015-9-24 08:22:06 | 只看該作者
threetigher 發表于 2015-9-23 21:41 ( w  z. h9 R+ i5 l+ j! ]
彭老早就建議了方案,給出參考圖片,以及隔熱層厚度。
/ G, [8 W, Z7 w; V) }# K8 j/ T- B9 B
) z3 a* j0 y' Z你想節約成本,那就純表面功夫了。若客戶認可, ...
+ X7 Q$ D% O" L, ^& `
哪里有厚度,我想要的就是大體的一個厚度參考值,不要太復雜計算,讀書少,太專業的一時半會搞不明白。

點評

缸體的冷卻方案就是個笑話,摔的跟頭還少。  發表于 2015-9-25 19:57