三菱PLC 各位大神診斷

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-9-19 08:55:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是程序,一個無限制正反轉,松下伺服,三菱 Fx2n  MT PLC! o5 e7 P" e% j- M! ^- D
_________________________________________________________
( ^6 o) k& S8 p* P4 R, W6 ?$ }一開始都是可以正反轉的,也沒什么問題
% S3 d6 Q6 d; P$ L+ l( }
) e3 t, q- u, f* |6 h9 S2 y0 h但是轉到  快一個小時的時候,程序就出問題了,
' p* O9 r4 M$ j, P電機不再 正反轉,出現了兩種情況 (后來換了PLC,一個一種情況)
) }$ W+ a  J9 o- O" b5 k1 是一開始就朝相反的方向一卡一卡的動" r9 j$ J8 p6 v! A
2 是 朝對的方向 動一下7 `( ^  x3 U5 _( F& D8 v, n$ j* p
往PLC 內部燒程序時,已經 清楚了PLC內存$ C) S  X1 ^+ i/ ]! \  B
各位大神,指導迷津

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2015-9-19 09:01:32 | 只看該作者
【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   這句指令是什么意思
3#
發表于 2015-9-19 12:35:49 | 只看該作者
本帖最后由 小白鷺叔叔 于 2015-9-19 12:38 編輯
/ ^* c- i3 o( R" j: y/ b
咖咖啡 發表于 2015-9-19 09:01 6 w+ h9 U( `% V1 @% O8 k. h
【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   這句指令是什么意思

: O  \% |4 X/ B) o1 }% R8 R& D( Y
2 ]8 J7 _  T/ B% R/ X2 ]1 ~" E9 tD0=0 & D8140=5000 時 T0開始計時
4#
發表于 2015-9-19 14:07:06 | 只看該作者
干嘛不用M8029,那樣不會出現你說的情況  用【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   沒必要吧,直接用M8029后跟T0就可以了