4#
發表于 2007-5-27 09:20:31
|
只看該作者
Re: 一個伺服電機與絲桿配合,總出現進給位置不準---[請教]
使用的絲桿軸向精度只是0點幾條,但使用PLC自動控制,每次進給的絕對位置不準,每次來回走兩次就不準了,多的有相差二個毫米.絕對排除機械精度部分,請高手指點,謝謝
如果你沒有一個編碼器的話,那你絕對不可能會走正常!
PS
以前我做實驗時也跟你有過相同的矛盾.但不加編碼器等反饋裝置,光靠PLC來進行控制,像你這零點幾絲的誤差是正常的,而且這已經算是好的了.
若你已經加了編碼器,且程序方面沒有問題的話,那你就要多多注意編碼器外圍的設置連線等方面是否有問題了.一般加了編碼器后精度立即就提上去了.
順便一提,如果你光光是實驗的話,那么我還要考慮到你的實驗裝置是否結構太過于粗糙和你的絲桿是否用的是報費或是舊絲桿?或是舊的或是報費的話,建議你對精度的問題不要細究~~~ |
|