這里的啟動應該是全部風機同時啟動,怎樣避免風機轉速不一致,有的快,有的慢,甚至反轉的情況?, g# r1 g+ j' C0 R
1 I# ~% F: r+ p" X8 t: O4 I
查了一些資料,俺的猜想:+ a$ P9 c( z: u' S
& x4 L6 u3 }6 ]3 x. B i 出現以上原因,是由于電機電纜過長(100臺風機,電纜得多長!),造成分布電容過大,加上變頻器輸出脈寬調制的方波含有大量的高次諧波,使漏電流增大,造成波形嚴重畸變,才出現風機反轉等的現象。
, ^5 a* z. I4 z6 F# s* i& y1 G$ g/ c+ i% `1 c, y: t
轉速不一致,可能的原因:(1)風機負載不同,風機軸承的摩擦力增大什么的;(2)還是波形的原因,電纜到每個電機長度不一致,波形畸變程度不同,結果是風機輸出轉矩有差別,造成轉速不一致。
$ T7 m$ a$ r7 m5 W1 u* `
' r* ?- _- Z8 ^0 I; ] 解決方法:在變頻器輸出側接入電抗器,或減小變頻器載波頻率,抑制高次諧波;用單條動力線引到現場的電機處,再分散開供電,以減小分布電容。
2 O; U! r6 h; T3 l. k
7 ]# z2 N- N( u! ]" P3 s& [ 啟動過程:多臺風機并聯接到變頻器上,同時啟動,這個啟動過程,俺除了知道給變頻器一個啟動指令,再控制它的頻率(多段速、外部模擬量或走通信),設置一下加速時間外,實在想不到還有其他啟動方式了。螺旋線大俠又說,和變頻器本身的控制無關。那怎樣處理這個啟動過程才能解決風機轉速不一致,甚至反轉的問題呢?單臺風機順序啟動是否可行?變頻器多段速驅動?
0 W3 M) N: }7 s( A 以上純屬俺的瞎想。2 l0 ?1 [$ w: f' o8 \
, F4 Z9 c6 \6 e' r' c+ H$ p
望大俠賜教! @螺旋線 @2266998 |