60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-5-9 16:12:02 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>請問60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?</P>
<>&nbsp;</P>
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-5-9 16:42:04 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

你這個問題太籠統你說的電源是指什么?空開?還是變壓器?還有110KW啟動時是否星三角轉換?
如果是星型啟動,應該是沒問題,當不宜長久運行。
3#
 樓主| 發表于 2007-5-11 16:20:29 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

多謝樓上!是帶負載啊!大約需要110KW的功率.因為受場地限制,只能有大約60KW的電源線接過來.
4#
發表于 2007-5-11 19:43:42 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

差得太遠了,絕對不行,否則電線會因為過載引起火災。
5#
發表于 2007-5-11 22:35:46 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

星三角已經勝任不了了~~~

你可以參考延邊三角形降壓啟動控制線路~~~
6#
 樓主| 發表于 2007-5-14 12:07:48 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

多謝4樓!5樓!改小電機吧.以后有問題再請教各位!
7#
發表于 2007-5-14 12:37:17 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

應該改,那里能超那么多呀,就算有變頻電源加上變頻器都難,反正是很不合適長期工作的。
8#
發表于 2007-8-3 22:23:54 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

不要說啟動,就是正常運行也要把電源燒毀的呀!
9#
發表于 2007-8-4 00:29:23 | 只看該作者

Re: 60KW的電源能啟動110KW的電機嗎?---[請教]

電源功率差的太多,無法滿足工作要求。一般來說單臺電動機的功率最好不要超過電源總容量?/3,否則啟動時將會對其他正在使用的電氣設備影響較大。
10#
發表于 2007-10-16 11:58:06 | 只看該作者
啟動沒有問題,但是不能保持,還是建議樓主不要冒此風險