水箱冷卻降溫

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-6-8 19:11:12 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,有個問題請教大家。1 r8 \4 Q- h  E) C" F
            有個長1.2米,寬60厘米,高60厘米的水箱,上面是敞口的,有產品從上面經過。產品有溫度。
5 e5 k, j7 [5 g* G1 w現在的問題就是連續性的作業,水箱里面的水溫度較高60-70度。水箱底部有不銹鋼盤管連接冷水機,但降溫效果不理想。注要是盤管受空間限制數量不多。
% _9 p6 n+ Y" f5 a# m: e6 z    現在想給水箱的外圍在加寬20厘米與原水箱焊接密封通冷凍水降溫。想問大家這樣的方式能否可行?7 E9 \! F- c9 P, ]) n2 [
    其二假如冷水的溫度設置在16度,原水箱厘米的水是否能降低到20-30度?     ! j) m* O! ?9 x" z  @7 P( [
  簡單的講就是熱水箱外面包個冷水箱。另外大家還有沒有其它的降溫方式,請多指教!!!                            s: q+ f; }% ]; R6 \6 f) C9 p. G3 }
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-6-8 20:28:58 | 只看該作者
兄弟:俺的招是用水泵驅動熱水通過類似北方老暖氣片的結構自然散熱,不夠的話最多架上一個大風扇,然后回流至你的工作水箱,當然散熱片要比暖氣片密些,引導到戶外背陰處更佳。(防止不工作結冰另外想招哦)
3#
發表于 2015-6-8 20:43:24 | 只看該作者
我感覺你把水箱的水做成循環水,在外部冷卻,這樣效果好
4#
發表于 2015-6-8 20:51:11 | 只看該作者
對傳熱一竅不通,不過有一些想法
  b* r$ p) o- L6 b" `* w6 u/ I5 z6 J9 t4 S9 {: s2 C2 c
首先,樓主水箱里的水應該是“死水”,就是不能直接循環散熱,而是必須通過二次回路來散熱,類似核電里的輻射水不能直接使用,所以傳熱效率就不會很高
3 L( ~  h  u; Y9 ^8 ^7 }: o/ c7 P  o7 m  B# f
樓主說的在水箱兩側外壁加冷卻水循環,這個肯定管用,但是降到20-30度我覺得不太可能,估計也就在40-50度,因為水箱外壁本身的面積也不是很大,而且在外壁加冷卻水槽還不如直接在內壁通盤管,這樣不用通過外壁直接跟內部水熱交換效率更高,這樣總的熱交換面積比原來增加了兩倍,起碼會到40-50度
, y2 V9 K( Q( J- Z. ~
" e! g, @6 P; C- \% @! \5 v" Z( U其實水箱里的水直接循環散熱效果最好,如果水質不好不能經過冷水機的話,可以像2樓說的那樣多增加散熱面積,加上風扇,冷水機的水再與之熱交換
5#
 樓主| 發表于 2015-6-9 11:42:21 | 只看該作者
非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來車間里面的空間也有限,大幅度的改造會受到限制。如樓上所說做成循環水。那么如果在水箱的四周加裝冷卻器循環,然后冷卻器接冷凍水冷卻,是否可行。還請各位老大指教。謝謝。
6#
發表于 2015-6-9 18:44:06 | 只看該作者
無法言喻1977 發表于 2015-6-9 11:42
) b& J; z4 o2 A4 j, u% @: j非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來 ...

) M8 z4 Z) X2 E  R" a* y, V/ V可以的。* m" a/ |5 {' j1 u" V8 S8 e# l/ e# n
首先,你你在外面直接焊個水箱放冷水,換熱效果肯定不好。最好的就是水循環,在外部冷卻。通過換熱器或散熱片散熱。水冷或風冷都可以。具體的流量、散熱面積要計算。如果你不會算,資金又充足,可以慢慢試。- K0 N( ]! \2 M( h% ]4 A+ }
7#
發表于 2015-6-10 10:05:37 | 只看該作者
外圍加冷凍水是二次換熱,估計效果不太理想,可以把水循環出來換熱,個人覺得效果好些。
8#
 樓主| 發表于 2015-6-10 12:29:34 | 只看該作者
謝些各位的指教,現在確定安裝水冷式冷卻器,根據冷凍水的流量,抽水泵的流量,已經確定冷卻器的大小。謝謝
9#
發表于 2015-6-10 12:56:54 | 只看該作者
無法言喻1977 發表于 2015-6-9 11:42
' @. ]7 B7 {. B! m0 j8 P非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來 ...
$ n! Y( H6 T% o! Y
找個賣冷凍機的給你改裝一下' E5 w- n( b& B" N$ W$ v( H! h! \6 Y

5 m8 s! Y9 V' q- U& Y2 m8 n- b! n把原來水箱改成外循環肯定是最合適的方法
: P7 w2 G5 Q! n# x7 |  ?8 U
10#
發表于 2015-6-12 10:12:55 | 只看該作者
水箱做外循環水泵+水箱+冷水塔+水池