久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4897|回復: 9

水箱冷卻降溫

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-6-8 19:11:12 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,有個問題請教大家。
* a$ O5 N5 i4 S( K            有個長1.2米,寬60厘米,高60厘米的水箱,上面是敞口的,有產品從上面經過。產品有溫度。
% w% t. m5 M$ ~' e, q" u現在的問題就是連續性的作業,水箱里面的水溫度較高60-70度。水箱底部有不銹鋼盤管連接冷水機,但降溫效果不理想。注要是盤管受空間限制數量不多。8 C) _; d% c1 e9 z& z
    現在想給水箱的外圍在加寬20厘米與原水箱焊接密封通冷凍水降溫。想問大家這樣的方式能否可行?
+ V1 r* B' o8 k# c: P1 z    其二假如冷水的溫度設置在16度,原水箱厘米的水是否能降低到20-30度?     % W; R9 T8 B9 Z' v# F& h7 _+ G0 m
  簡單的講就是熱水箱外面包個冷水箱。另外大家還有沒有其它的降溫方式,請多指教!!!                          
! G2 Z. c2 E. ^+ o
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-6-8 20:28:58 | 只看該作者
兄弟:俺的招是用水泵驅動熱水通過類似北方老暖氣片的結構自然散熱,不夠的話最多架上一個大風扇,然后回流至你的工作水箱,當然散熱片要比暖氣片密些,引導到戶外背陰處更佳。(防止不工作結冰另外想招哦)
3#
發表于 2015-6-8 20:43:24 | 只看該作者
我感覺你把水箱的水做成循環水,在外部冷卻,這樣效果好
4#
發表于 2015-6-8 20:51:11 | 只看該作者
對傳熱一竅不通,不過有一些想法6 \& E7 {7 C/ m: a4 z
4 a) [5 d' X. U7 C
首先,樓主水箱里的水應該是“死水”,就是不能直接循環散熱,而是必須通過二次回路來散熱,類似核電里的輻射水不能直接使用,所以傳熱效率就不會很高1 e8 d8 ?; h5 A9 {" j

1 I8 V% |4 w( ?7 R樓主說的在水箱兩側外壁加冷卻水循環,這個肯定管用,但是降到20-30度我覺得不太可能,估計也就在40-50度,因為水箱外壁本身的面積也不是很大,而且在外壁加冷卻水槽還不如直接在內壁通盤管,這樣不用通過外壁直接跟內部水熱交換效率更高,這樣總的熱交換面積比原來增加了兩倍,起碼會到40-50度9 I5 A: p' W4 J7 G$ n
' a. A7 W: Q4 Q5 s5 v: X* G
其實水箱里的水直接循環散熱效果最好,如果水質不好不能經過冷水機的話,可以像2樓說的那樣多增加散熱面積,加上風扇,冷水機的水再與之熱交換
5#
 樓主| 發表于 2015-6-9 11:42:21 | 只看該作者
非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來車間里面的空間也有限,大幅度的改造會受到限制。如樓上所說做成循環水。那么如果在水箱的四周加裝冷卻器循環,然后冷卻器接冷凍水冷卻,是否可行。還請各位老大指教。謝謝。
6#
發表于 2015-6-9 18:44:06 | 只看該作者
無法言喻1977 發表于 2015-6-9 11:42
% T3 A) ]- K+ r8 A非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來 ...
$ Q% p5 r0 [% [2 x& N8 H( |
可以的。
; k5 L' {! \- j6 b* m/ v' P, I首先,你你在外面直接焊個水箱放冷水,換熱效果肯定不好。最好的就是水循環,在外部冷卻。通過換熱器或散熱片散熱。水冷或風冷都可以。具體的流量、散熱面積要計算。如果你不會算,資金又充足,可以慢慢試。5 `3 @% [! z7 X& \( P  Z% A. A
7#
發表于 2015-6-10 10:05:37 | 只看該作者
外圍加冷凍水是二次換熱,估計效果不太理想,可以把水循環出來換熱,個人覺得效果好些。
8#
 樓主| 發表于 2015-6-10 12:29:34 | 只看該作者
謝些各位的指教,現在確定安裝水冷式冷卻器,根據冷凍水的流量,抽水泵的流量,已經確定冷卻器的大小。謝謝
9#
發表于 2015-6-10 12:56:54 | 只看該作者
無法言喻1977 發表于 2015-6-9 11:42 & V8 B! K$ w  C4 k2 N+ O
非常感謝各位老大的支持,現狀1,首先原水箱里面安裝盤管已經不可能了,因為里面還有其它的滾筒配件等。再來 ...
/ _- U  j# E' U9 M( V) N! H
找個賣冷凍機的給你改裝一下
$ ~! [3 E( E- W* k, G; Q: Z; C
把原來水箱改成外循環肯定是最合適的方法4 ?" o# V4 {+ ]& p7 i" B9 A% {' D; K' t
10#
發表于 2015-6-12 10:12:55 | 只看該作者
水箱做外循環水泵+水箱+冷水塔+水池