傳一個風機配用電機實例計算方法,感覺好要頂呀!
回復

使用道具 舉報

推薦
發表于 2007-10-10 09:27:44 | 只看該作者
補充一下:
K為電機儲備系數,選用參照下表,一般按經驗來
    在工程上,一般在計算的基礎上,都要留有一定的余量,可根據工程的需要自己適當的加,電機的儲備系數,其實就是工程余量。在系統中,總有可能干擾因素,會使風機的運轉超負荷,這樣電機就會發熱了,就是不能讓電機過負荷運轉,但余量過大就會出現大馬拉小車的現象,浪費電能。
    其實所有的系數都是前輩們在工程應用中的經驗取值,系數和常數是兩回事,常數是物理的通過數學的方法推算出來的恒值,屬于固有屬性,比如阿弗加德羅常數等,而系數都是經驗值,所以從工程上說,經驗值僅僅是為后輩們提供一種經驗參考,工程技術人員不要把系數誤當成物理常數,為了避免隱患,工程技術人員如果有條件仍然有責任去了解具體的使用及應用情況。

風機電機功率儲備系數.jpg (16.71 KB, 下載次數: 82)

風機電機功率儲備系數.jpg
推薦
發表于 2007-10-10 09:16:15 | 只看該作者
首先更正一下,我覺得上述例題中的風機靜壓應該改成風機全壓(總壓),因為風機效率為0.72應該表示的是全壓效率,而不是靜壓效率,具體計算過程如下:風量90524 m3/h換算成m3/s為90524/3600=25.1455m3/s
根據風機效率等于輸出效率/輸入效率的比值
輸出效率=風量*全壓
0.72=25.1455*2730/輸入功率   則輸入功率N=95343.56W
輸入功率N=95343.56W再除以傳動效率0.98得97.29KW
取余量系數K=1.08,則電動機功率為97.29*1.08=105kW
可選Y2-315S-4三相異步電動機,功率為110kW。
2#
 樓主| 發表于 2007-4-23 00:02:42 | 只看該作者

Re: 風機配用電機實例

風機類機械配用電機計算實例
某離心式風機,風量90524 m3/h,風機靜壓2730 Pa,風機效率0.72,傳動效率0.98,采用4極電機,求電機型號和功率。
計算如下:
  kW
根據  kW,取余量系數K=1.08,則電動機功率為
  kW
可選Y2-315S-4三相異步電動機,功率為110kW。
3#
發表于 2007-9-28 11:00:44 | 只看該作者
怎么回內容不是很清楚?搞不明白
4#
發表于 2007-10-8 11:01:07 | 只看該作者
請樓主再檢查一下貼子內容,里面是不是公式沒傳上來,關注中~~~~~~~
5#
發表于 2007-10-8 21:06:58 | 只看該作者
樓主能不能把具體的計算方法整理一下。
8#
發表于 2007-10-10 19:52:21 | 只看該作者
在理論上電機的選用是如此,可是由于電機設計是數列式的,電動機的額定功率2.2KW,一般指的是在效率點最佳時的功率,而真正能承受的功率以電機不發熱為原則,因此風機選配電機時可以不考慮這個系數.
9#
發表于 2008-10-16 14:39:14 | 只看該作者
不錯的資料
10#
發表于 2023-6-25 10:41:45 | 只看該作者
下載學習保存
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-8 10:52 , Processed in 0.075207 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表