水泵的吸水管的允許流速在哪本手冊或標準中查到

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-6-12 21:57:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
老師給了個題目,是一個基于離心泵的抽水系統,把水庫的水用離心泵抽至水池。是要我們計算出水泵吸水管的直徑。找過課本后需要先知道水泵吸水管的流速,按照課本的說法是一般管道的流速是有一定的規定的。但是找了很多,像給水排水手冊、泵的手冊都找了,沒有找到這方面的資料。在這里請教各位前輩,幫小子指明在哪本書上可以找到這方面的東西。不勝感激!
! D8 _& _9 |: ^  Q! d8 a) \( B
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-6-13 01:42:39 | 只看該作者
本帖最后由 zerowing 于 2014-6-13 01:46 編輯
1 y$ w* B( N& ~; q+ b
9 ~0 U, g4 F/ ]& Uhttp://www.junxi.cc/DownLoad/vcompute.asp: Q+ {" X$ D+ A8 o
離心泵吸水端一般1-2.5m/s。壓力管3-4m/s,出水管0.5-1m/s。
3#
發表于 2014-6-13 08:44:09 | 只看該作者
理論思路:水泵有個“氣蝕余量”,進水壓力不能太低,否則會發生“氣蝕”現象損壞葉輪。根據“氣蝕”余量查出壓力下限,然后根據流量和貝奴利方程算出流速。
: ^* u0 F" y: t- @6 k經驗方法:按照樓上說的可能行。
4#
發表于 2014-6-13 13:43:04 | 只看該作者
zero大俠這個網頁時自己弄得么

點評

不是,純資料搜索。哈哈  發表于 2014-6-14 00:34
5#
 樓主| 發表于 2014-6-15 20:35:56 | 只看該作者
伏虎降龍 發表于 2014-6-13 08:44 6 C: D' {# e9 f5 Q( A
理論思路:水泵有個“氣蝕余量”,進水壓力不能太低,否則會發生“氣蝕”現象損壞葉輪。根據“氣蝕”余量查 ...

- U9 z/ f$ W3 Q2 e0 b5 v  }謝謝大俠解答。大概了解了一下汽蝕余量,已經知道了。還想請問一下根據汽蝕余量查壓力下限是在哪些參考書中可以找到?麻煩了。4 Y4 v" U8 `: Y8 l
6#
 樓主| 發表于 2014-6-15 20:36:26 | 只看該作者
zerowing 發表于 2014-6-13 01:42
3 @) i6 a$ L% I, Ehttp://www.junxi.cc/DownLoad/vcompute.asp0 m3 G9 O  [6 |3 u
離心泵吸水端一般1-2.5m/s。壓力管3-4m/s,出水管0.5-1m/s。
5 r% V& |3 N" v, Z% ^
感謝大俠的解答,對我很有幫助,謝謝你。. G) e) K, y1 g5 I' A% m
7#
發表于 2014-6-15 20:41:09 | 只看該作者
RS_步行者 發表于 2014-6-15 20:35
0 Y9 X1 m2 B' P' J, Y2 V謝謝大俠解答。大概了解了一下汽蝕余量,已經知道了。還想請問一下根據汽蝕余量查壓力下限是在哪些參考書 ...
2 W$ P; x; _; i9 F* @" P1 X
(1)查找《泵與風機》
' }& n8 K6 P' L& l+ B(2)泵的選型和設計手冊,跟《機械設計手冊》類似的資料。( y- M$ l3 V% }
(3)打電話詢問泵廠家。