伺服電機力矩達到后如何反轉?

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-6-10 18:35:45 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
松下A5 100W的伺服電機,帶一根棍子轉動,走的是位置模式,
當棍子被擋住后,力矩達到設定值時(40腳TLC有輸出),如何讓電機朝反方向轉?

今天試驗了一下,力矩達到時直接給反轉信號,可要多給幾次才行,次數以及給的時間間隔不確定。
后來改成力矩達到后伺服先關閉1秒鐘,再打開,再給后轉信號,可以達到要求。可是伺服開啟、關閉時會有響聲,
而且經常這樣開、關伺服怕容易損壞。所以發上來求助正確方法。





補充內容 (2014-6-11 10:29):
已解決,問題其實是自己疏忽造成的。
解決方法,力矩達到時即時停止該方向運轉信號,再給反轉信號清除力矩,然后再次給反轉信號時就可以了。中間停頓0.1秒內。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-6-10 19:49:43 | 只看該作者
用時間繼電器給反轉信號維持一段時間

點評

試過不行。  發表于 2014-6-10 20:29
3#
發表于 2014-6-10 20:56:11 | 只看該作者
學習
4#
發表于 2014-6-10 21:25:24 | 只看該作者
不行的話,用壓力傳感器控制反饋給電機。
5#
發表于 2014-6-11 17:52:45 | 只看該作者
壓力傳感器給反轉信號   最好帶延時的那種