本帖最后由 英德康 于 2014-7-20 18:51 編輯 ; i$ V; H' { ^9 j
" E/ Y+ }2 C7 [對比例電磁閥來講,PWM Pulse Width Modulation 脈寬調制信號即:比例放大電流。DETHER 指疊加在PWM電流波峰上的震顫信號。
2 _0 w1 p: y2 O" F- X1,PWM頻率
3 [* b4 p4 j3 \# z電磁閥PWM脈寬調制電流通常為低頻信號,幾百赫茲,比例閥常用的300-600赫茲,利用占空比來調節比例電流,例如:對于1A電流負載的線圈,10%占空比的PWM電流為100mA,100%占空比的PWM電流為1000mA。1 m/ k- p4 P' S# {& \3 m
2,DITHER為震顫頻率, Q2 `6 |) a: F6 B- \$ p8 ?5 n
震顫頻率通常是疊加在PWM電流震顫信號,用于改善比例閥滑閥的潤滑,減少滯環。" O: E' ]7 f; \4 Q; x- j
例如:對于500HZ的PWM的比例減壓閥,DITHER幅度25%, DITHER頻率為125Hz, 疊加在脈寬信號用手指接觸閥可以感覺得到。在示波器上可以看到,在脈寬電流正弦波波峰上方呈鋸齒狀的波紋就是震顫信號。震顫信號的大小與廠家比例閥的控制精度有關,一般在各種比例閥的技術參數中都有。
* o( A% Q J1 `7 q" j& v) o o! l4 M
|