11#
 樓主| 發表于 2014-6-5 19:54:07 | 只看該作者
回復7#: 泵的進油管截止閥關閉 我指的是泵的壓力油管(出油管),不是泵的進油管(泵的進油管沒有截止閥)。因為泵根本達不到10bar以上的壓力,所以不會溢流的。
12#
發表于 2014-6-5 20:11:27 | 只看該作者
zhouxike45518 發表于 2014-6-5 19:47 + `8 M  e: k6 W# X3 y
回復3#琥珀0325:你說的很對,先更換了板式換熱器,又更換了循環油泵。更換國產板式換熱器后效果就不如德國 ...
/ g4 w: @/ V2 Y' q: ~+ q
原來是這樣的。建議檢查一下冷卻器的選型是否恰當。選型時的條件主要有進口和出口油溫、進口和出口水溫、油的流量、水的流量。一般而言,冷卻器的功率一般不應低于液壓系統輸入功率的15%-20%。- Z* J, I  c& x1 W4 m7 ?& i- I
13#
發表于 2014-6-6 18:51:24 | 只看該作者
油溫不正常  不穩定  很正常啊
14#
發表于 2014-6-20 10:11:10 來自手機 | 只看該作者
液壓油一般在三十五度左右最佳,可以購買油冷機,現在有帶壓縮機的油冷機,我們公司的液壓機就是用的油冷機
15#
發表于 2014-6-20 10:33:07 | 只看該作者
我覺得如果對油溫要求較高的話,可以直接買油冷機,和冰箱差不多原理,帶壓縮機的,效果還可以,還比較美觀
16#
發表于 2014-6-27 07:46:59 | 只看該作者
學習中
17#
發表于 2014-7-24 22:04:09 | 只看該作者
長見識,學習一下
18#
發表于 2014-7-29 11:02:22 | 只看該作者
你可以看板式冷卻器進油管與出油管的溫差,如沒有溫度表,可以用紅外線測溫槍,大概溫差超過3度,那么你的板式冷卻器是沒有問題的。油溫升高,降不下來,你可能要找找其他原因了。比如:溢流閥(作安全閥用)內泄,現場控制元件內泄都會使油溫升高!
19#
發表于 2014-7-29 11:03:29 | 只看該作者
你可以看板式冷卻器進油管與出油管的溫差,如沒有溫度表,可以用紅外線測溫槍,大概溫差超過3度,那么你的板式冷卻器是沒有問題的。油溫升高,降不下來,你可能要找找其他原因了。比如:溢流閥(作安全閥用)內泄,現場控制元件內泄都會使油溫升高!