久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3270|回復: 4

機器電源與國外客戶電壓問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-3-30 20:12:22 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我剛進這一行,文科生,慚愧,不懂機械。有個問題請教大家:
' y; u* U7 i1 W; ?$ z. W  t
; T$ e# k( {1 y$ n有臺機器電源是220V的,機器還要配個真空泵380V的。如果賣給國外客戶,客戶的工業電壓是400V的,需要改機器電壓嗎? 我問那個生產機器的(小廠家,估計是作坊那種),他說不用改,說什么因為明線什么東西的,我也沒聽懂。 是真的不用改嗎?
8 f: [8 a% x: N9 E$ y! u# p* X4 o+ j
4 v/ h- Y% s7 t: i5 a

  g1 E0 o3 _/ s0 V+ F- ?, a9 c* W3 I6 b附上機器具體情況圖片作參考。
& j8 |; o  ~) x  j3 o" ?+ j8 w9 }' h

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-3-30 21:02:38 | 只看該作者
不用改的。400v是線電壓,220v是相電壓。負荷我國電壓標準!
3#
發表于 2014-3-30 21:05:29 | 只看該作者
不用改的,符合我國電壓標準,線電壓400,相電壓220% u) E5 d! E2 |, K- c
4#
發表于 2014-3-30 21:10:58 | 只看該作者
按照客戶那邊的電壓,定做一個變壓器就行了。
5#
發表于 2014-3-30 21:30:49 | 只看該作者
私服。。。。。。
6 Z  T% k' U3 J( C( F% |380就是三相嘛,接2根(用一個火線)不就220了。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-31 15:34 , Processed in 0.085687 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表