發表于 2014-1-15 12:55:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三菱PLC 與伺服放大器怎么接線
做了一個項目  是FX3u系列的PLC    伺服放大器是 JE型號的
   如果伺服電機報警 ,我現在要在PLC里面寫一個程序。讓伺服電機回歸原點,可是這個原點程序不好設置,不會寫這個遠點歸零程序。
我是剛剛接觸PLC  就來了一個這樣的難題
請求哪位三菱PLC師傅 給指點一下
謝謝。。。
好像要用到  ZRN K# K#  X# Y0  這條指令
急求   那位師傅  給指導一下

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-1-15 14:40:15 | 只看該作者
伺電驅動有接線圖,多看下。需要什么功能,就把線接上去,不需要就不接,不用管。PLC回零點就看下三菱原注手冊很詳細的。平時有空多看看這手冊。比外面買的書實用多了。
3#
發表于 2014-2-8 13:09:52 | 只看該作者
多看說明書,不會到百度上查下
4#
發表于 2014-2-8 15:19:06 來自手機 | 只看該作者
伺服驅動你用的什么方式,脈沖形式的話你要在plc里面記住走了多少步,伺服當前位置,歸零就容易了啊
5#
發表于 2014-2-15 10:45:29 | 只看該作者
愛德利倒是知道伺服,且PIC和伺服是能搭配使用的!
6#
發表于 2014-2-15 11:58:23 | 只看該作者
3U支持DSZR指令,自動搜索原點,比較方便