熱交換鋼管“出汗”

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-1-12 10:37:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 冷水黃金 于 2014-1-12 10:38 編輯
% ]( L, ]+ K/ n4 p# R
/ A* D% l! B# D3 e中間熱交換管壁厚約6mm左右,低碳鋼,牌號不明。$ r0 p$ {$ F& r' H
中間熱風是天然氣燃燒熱風通道。
. w. E  e6 Y4 m" H4 k當溫度達到300度時,熱交換管內壁四周像人出汗一樣有水珠,并且從有水段開始就這樣(是工人講的,我去遲了,只看到水印),然后匯集到下面和下中雨差不多。$ T, z; z( `  U1 X1 g& H

  j4 C9 M' |1 m" G而在此熱交換器前段幾米遠,也有一段簡單的水箱式熱交換器(僅一根大管子從水箱中間穿過),并無“出汗”現象。. c! `0 o& U- F9 T7 y
7 l# @0 a) k+ W( {' X9 _  P2 i

1 _$ a! t+ s2 t6 I6 v5 d

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-1-12 10:51:58 | 只看該作者
本帖最后由 子子61961 于 2014-1-12 11:53 編輯 / R# c" Z2 Z0 _  H# C

2 Q3 ]; `8 H1 q; W貌似是典型的化工計算問題。
1 A) \" R( r% {- t# V/ M2 l4 ]2 {有一些條件還想確認一下。
/ I, v2 \0 G' D4 |1. 300度指的是入口溫度也就是圖中上面的入口溫度是吧 。& W3 U( _$ d5 l( ~& r/ s
2. 想知道下面的燃氣出口溫度降到了多少度。
9 d8 m0 S4 ]" N- |2 ?" `3. 燃氣里是否含有水蒸氣,水蒸氣含量和氣體壓力,可以反算出露點。
0 p3 U. |; I) N' h9 o* H. I4. 管內流速多少,流速過快的話,上下有壓力差也會有一些影響。+ h6 r) ~* g9 B

) ]0 M% ]# |; z# a0 \
3 l- Q& n( T: l6 `ps:沒計算不知道露點會不會那么高,大俠確定不是管子漏水了?估計沒漏,漏的話你去看的時候也能看到。

點評

抽風機產生微負壓  發表于 2014-1-12 11:12
百度天然氣水體積含量約18%  發表于 2014-1-12 11:11
很多人都看到是冒汗。 肯定不是漏。進口600度左右,出口250-300度左右,氣流速度約12m/s,他是按風機估算的,我懷疑風速不對,外面水約6-10度左右。  發表于 2014-1-12 11:06

評分

參與人數 2威望 +21 收起 理由
老鷹 + 20
冷水黃金 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2014-1-12 12:09:29 | 只看該作者
請老鷹幫忙把這個帖子移到熱交換器或機械設計版吧
4#
發表于 2014-1-12 12:50:43 | 只看該作者
謝大俠搜索點評提供數據。$ W3 [0 Y( T0 Q. g0 D2 |- k
俺把2003年買的《化工原理》教材給翻出來了。
" y, M  N& N/ {& v4 Y: `在 干燥 那一章仔細研讀了一下。
3 i' j1 M2 A0 c+ K( |
+ R" _; {: {& x  M% m水汽體積比18%,近似認為水蒸氣分壓為18%。(這一行還需要推敲)# F+ i  G3 J9 D7 K/ W& U4 h
大氣壓101325Pa,微負壓,認為是100000,則水蒸氣分壓為18000Pa
4 B1 E' P9 n( z/ G. p百度查 飽和水蒸氣表,露點近似為58度。: _  [* X2 v. i: ?9 l, w
: _5 i: g! f( i2 [4 }! I0 x
大俠說冷卻水溫度為10度左右。應該是下端進口溫度,
6 `2 j2 C1 K( o+ j8 l此處靠近管壁的地方氣體溫度較低(當然與流速有關),) R# l( {; O* e2 f! E
如果此處氣體溫度低于58度,就會出現凝結現象。9 m  a# t- t- L' [8 G' E" @9 f

- D8 p/ Q3 ]* {# c9 j  U! j* A可否問一下大俠管徑多少。氣體部分貌似是環形區域,內徑多少外徑幾何。) C6 W6 `, C1 |$ E

: W- s" A+ w3 Y4 E) Q2 n-------------------------------------------------------------------------------------------
. o' a, k- l. @+ w- k在之前的換熱器沒有結露,估計是因為氣體溫度較高,大于600度,5 b; h3 C* ~! [3 J$ z
提供了足夠的熱量,超過了結露的蒸發潛熱,把結露的部分又給蒸發了,9 y# C) y9 m: \# P3 R# `
或是氣體溫度過高,換熱器的氣體一側壁面溫度較高,也就不會結露了。
2 E3 u& `' J/ P6 b9 ~( r" V7 q8 ^& R0 {7 }' N8 l# y9 Y0 z9 d* G7 I2 a
簡單分析如上。其實心里沒底,十五年前學過的東西,一直沒使用過。# c) J+ n8 o3 s7 ~( E
樓主大俠也可以在其他化工網站上確認一下,注意是化工而不是化學。

點評

目前只是試運行,溫度較低,后期將會提高100-200度。冬季水溫低,水流量大,進出水溫度都比較低。  發表于 2014-1-12 13:57
非常感謝大俠指點,換熱管外徑219,壁厚6,長5米,共8根無縫鋼管,水套外徑1136,壁厚8mm,因火力不大,水比較冷。  發表于 2014-1-12 13:53

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
冷水黃金 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

5#
發表于 2014-1-12 20:56:48 | 只看該作者
正常現象了,看大俠解析,學習學習,感謝樓主拋出問題
6#
發表于 2014-1-13 08:55:43 | 只看該作者
建議將冷卻水溫調到15度以上,最后在25度
7#
發表于 2014-1-13 10:04:39 | 只看該作者
子子61961 發表于 2014-1-12 12:50
0 ?% u) P* D8 A2 I+ F# K7 Y謝大俠搜索點評提供數據。
) [1 ^, k: u' {, i$ T; d" x; N俺把2003年買的《化工原理》教材給翻出來了。1 B, ]* }! P5 C) _8 n8 X1 g/ P  Z
在 干燥 那一章仔細研讀了一下。 ...
) k9 n; }& e& p; @
準確計算需要知道:/ s- O: R) |5 h% A
干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.
7 Q7 @5 `& `, o1 i' G" Y/ H根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕度.( |$ ]6 ?* p6 F5 I' T) H
根據干球溫度查水的飽和蒸汽壓表,得干球溫度下水的飽和蒸汽壓值.& w# u: K, }  I
用所查得干球溫度下的水的飽和蒸汽壓乘以相對濕度,得空氣中水汽的分壓.
; v  g2 b: X5 H! \- e7 e再根據空氣中水汽分壓查水的飽和蒸汽壓表,該分壓對應的溫度就是露點.即水的結露
! G1 @" x8 g& K% \( o$ g# Z
# @9 P+ \/ ]5 {1 V0 m4 I我根據重慶的年平均值相對濕度結合這個季節大概計算了一下,露點在12-13度之間,其實很簡單LZ用溫度計測試一下當時管壁的溫度就可以大概知道,$ F  ?9 B% W9 o- @4 U% M0 x
9 _8 E( i/ }$ l# `; ~7 P: q
解決的辦法:調節循環水冷卻水的的進水量。

點評

內部溫度很難測到。如果屏蔽熱氣,肯定不準確了  發表于 2014-1-13 15:35
8#
發表于 2014-1-13 11:07:25 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2014-1-13 11:04   i8 T4 x' Q+ L6 \0 l9 s
準確計算需要知道:
- @, }3 J& p$ A. K: o% s干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.+ j5 H4 j0 g: [$ P9 F; \
根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕 ...
準確計算需要知道:3 c# @1 P8 ~; r) f- J% v
干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.% I# k+ p9 t: c1 Q
根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕度.
% {& T( Q( a5 `: k, g8 [根據干球溫度查水的飽和蒸汽壓表,得干球溫度下水的飽和蒸汽壓值.. e) Y( K( J5 z4 S1 S" W) |" g
用所查得干球溫度下的水的飽和蒸汽壓乘以相對濕度,得空氣中水汽的分壓.. @; U  j" \% G, a" C
再根據空氣中水汽分壓查水的飽和蒸汽壓表,該分壓對應的溫度就是露點.即水的結露. X9 f0 p1 ]0 P8 g

1 s; p* N" ]8 S6 a: |7 L1 H' v  C我根據重慶的年平均值相對濕度結合這個季節大概計算了一下,露點在12-13度之間,其實很簡單LZ用溫度計測試一下當時管壁的溫度就可以大概知道,
6 T. u$ q% F  h( l0 h, n( {2 b/ _2 q
解決的辦法:調節循環水冷卻水的的進水量。

; y4 B1 e( s9 \6 A9 v% r! W謝謝回復。大俠是搞化工方面的么。9 p, E8 b  _, e
您提到根據干濕球溫度來計算濕度然后水汽的分壓,但是現在現場情況估計是這樣的。
3 _# p( M  o4 J/ l( M, \現在問題是在換熱器內部,而且是高溫200度左右,氣體流速較快,所以無法設置濕球溫度計。
9 ~) K$ T6 q2 n所以暫時根據樓主大俠提供的水蒸氣體積分率,來計算水蒸氣分壓。
2 s8 y: d( v6 ]+ m根據道爾頓分壓定律,體積分率可以近似認為等于其分壓比,所以用總壓強乘以體積分率,可以得到水蒸氣分壓。
5 G3 X9 x/ E* _1 w另外主要樓主的管道里流動的是天然氣,所以在這里不太適合用一般空氣的濕度,而用水蒸氣分壓來求濕度來求露點的方法。0 O- c# y; J2 ?  [# r
大概是這樣考慮的。. O7 y: n) ]0 X2 Z1 o

6 D9 {% T& i5 Y) [6 ?: D

點評

非常感謝大俠熱心幫助,真要完全算清楚,至少對我來說還是有較大難度。簡單計算也得要熱力學、傳熱學,再深入點必須有材料學、流體力學方面知識,更精細的就要對如何檢測、數據處理了。  發表于 2014-1-13 15:34
9#
發表于 2014-1-13 11:39:52 | 只看該作者
子子61961 發表于 2014-1-13 11:07
  G+ W9 @9 Z- z% D# I$ y謝謝回復。大俠是搞化工方面的么。2 L2 V2 N- h  K* {; m% u% p
您提到根據干濕球溫度來計算濕度然后水汽的分壓,但是現在現場情況 ...
' ~9 n* w( I. l! {- S$ j
謝謝大俠教誨,我是做化機的,工作兩年多,還是個菜鳥,希望大俠不要介意。2 M' s" `) W0 h; J/ c8 C4 x
我看到冷卻水靠近殼層,因為之前有碰到過外壁凝結水滴,就理解為換熱器外壁凝結水滴,
8 I4 t! i( z$ N0 X管束內部凝結水滴,我的計算錯誤。
7 @6 F% S7 a; y: l: x
10#
發表于 2014-1-13 11:50:20 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2014-1-13 12:39 & z) P# J' p" g0 L: U
謝謝大俠教誨,我是做化機的,工作兩年多,還是個菜鳥,希望大俠不要介意。; h2 k6 F; o3 U1 |
我看到冷卻水靠近殼層,因為 ...

6 H6 `; d/ S# @  \" u% w5 z工作辛苦了。我以前是學化工的。干了兩年化工就不做了。
; L$ w- i8 P" i/ l濕球和露點這一塊兒內容,我在大學時沒怎么學好,后來工作中用到了自己復習的。
1 \5 {& X% {0 q, X& _3 ^感覺化工機械比單純的機械還要難一些,受力分析和金屬材料同樣要考慮,還要考慮物性相變傳熱傳質等等。0 G: H( M; N  c8 L- [+ f
加油吧,謝謝回復。
# _5 z+ u% n8 V, ]8 e7 {( Z