$ X- O' q) @: ^: c9 _準確計算需要知道:
+ [- \' ]) b+ m8 U$ u; X干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.
+ U0 u- N& k7 ?$ L9 b) D) ]根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕 ... 準確計算需要知道:
5 Y+ f/ g" L+ |3 A w9 S干濕球溫度計中干球溫度和濕球溫度值.
$ Z1 a. L3 R7 x3 h- d6 y根據所讀兩個溫度值查相對濕度對照表得相對濕度.8 i4 S) e3 C' F+ z: Y/ {0 e
根據干球溫度查水的飽和蒸汽壓表,得干球溫度下水的飽和蒸汽壓值.1 T' X V( x7 q
用所查得干球溫度下的水的飽和蒸汽壓乘以相對濕度,得空氣中水汽的分壓.
, R3 E( \% f! a; ~% ^/ b再根據空氣中水汽分壓查水的飽和蒸汽壓表,該分壓對應的溫度就是露點.即水的結露
3 I: x8 ?; H, D1 w g- T0 V+ R2 t# e% Z9 p- |% F: _" i' w1 Y
我根據重慶的年平均值相對濕度結合這個季節大概計算了一下,露點在12-13度之間,其實很簡單LZ用溫度計測試一下當時管壁的溫度就可以大概知道,
4 V+ M3 `/ ]+ M+ K6 }. z2 F6 n! v$ F4 v2 M( _5 o3 }- F
解決的辦法:調節循環水冷卻水的的進水量。
# A. H Y( X9 ^. N+ h: m謝謝回復。大俠是搞化工方面的么。
U" [2 t) @- A$ M( X; P* B您提到根據干濕球溫度來計算濕度然后水汽的分壓,但是現在現場情況估計是這樣的。$ P% }" m# G2 O% ?2 a8 W
現在問題是在換熱器內部,而且是高溫200度左右,氣體流速較快,所以無法設置濕球溫度計。
! x& K9 ^# }, D6 k5 E所以暫時根據樓主大俠提供的水蒸氣體積分率,來計算水蒸氣分壓。
* O$ U4 t6 b' l. q" C5 c根據道爾頓分壓定律,體積分率可以近似認為等于其分壓比,所以用總壓強乘以體積分率,可以得到水蒸氣分壓。- x. M8 G' _) ]0 f
另外主要樓主的管道里流動的是天然氣,所以在這里不太適合用一般空氣的濕度,而用水蒸氣分壓來求濕度來求露點的方法。) G+ m. Z( Y( Z4 }; A. g6 l8 y. y
大概是這樣考慮的。- O, D, H H( V+ l* `