開放式涼水塔除冰 求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-14 09:32:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在有4臺開放式的涼水塔,因為現在北方地區氣溫下降,一到夜間就容易結冰。想請教一下大俠們,有什么好的除冰方法。  急需知道。 在這里先謝過各位大俠了!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-14 09:56:53 | 只看該作者
連續工作的系統,沒有你說的問題,- N: s) j* o# e
/ L5 P$ O0 j8 Y0 C; T3 K/ R
非連續工作的系統,我是上一個傳感系統,不工作了以后,風機就停了,自然降溫,到一個溫度以后,把水打到保溫水塔上面去,冷卻塔完全放空,下次工作時候,水再放下來,保溫塔里面有自動加熱器,維持不凍結,
3#
 樓主| 發表于 2013-11-14 09:59:21 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-11-14 09:56 ! O) a) e* F: D5 m$ E& j
連續工作的系統,沒有你說的問題,
$ R. x( T0 `, R5 ]) G' Z2 O/ Z& `. Z% m2 V  q
非連續工作的系統,我是上一個傳感系統,不工作了以后,風機就停了, ...

' C9 E; D- \/ K+ w6 Y. t是連續工作的,不能停
4#
發表于 2013-11-14 10:02:28 | 只看該作者
一雙黑眸_慣性的 發表于 2013-11-14 09:59 5 y1 t$ R; [+ z
是連續工作的,不能停

# [( T6 F* G$ f" f7 K! {' c連續系統,假如結凍,就是設計錯誤了,設計沒有問題,沒有冬天會凍的,我玩各種系統多了,沒有一個是冬天可以凍的,% T4 a* O( _! c5 u0 y: ^* l5 f( k& p

' P  f, j4 e3 L- d  H設計錯誤的,先修改設計,